遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱形成了16-8-16三跨当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施最后决定不用预应力,硬做16米梁高度1300按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实
遇到一16米跨建筑物,结构形式倒是比较规则
四周8米柱距,中部需要大空间,抽了2排柱
形成了16-8-16三跨
当地为偏远严寒高原缺氧地区,交通非常不便
方案考虑时,钢结构在当地施工效果估计不理想,业主也不想用
预应力当地无专业施工队伍,从大城市请专业队伍去做几根梁又有点不好实施
最后决定不用预应力,硬做16米梁
高度1300
按PKPM计算结果,配筋、挠度控制得下来
但因第一次做这么大跨梁,心里不是很踏实
请教有做过大跨度结构经验的前辈指点一二
这样的情况应该注意什么?能否确保结构安全?
42楼
18m以内的都不算什么大跨度。多的是。为了一两条梁搞个预应力、钢结构很不合算。
纯混凝土处理方法很多:
门式刚架、桁架、井梁、斜交井梁、密肋空腹梁。。。
甚至做体外拉杆。
都是些基本原理。胆大心细,拍下脑袋。
回复
43楼
没问题,350x1300的
回复
44楼
请问怎么实现铰接呢?
回复
45楼
楼主,16m跨度,没有太大的问题。另外,你梁高是不是取的太大了啊,梁太高了,自重也大的。
回复
46楼
楼柱,另外建议梁单向布置,完全不同意井字梁的做法。井字梁,造价高,而且对机电有影响。
16m跨度不大的,算够就可以了。没必要去担心
回复
47楼
提高了,长进了!!!!
回复
48楼
个人觉得16米纯混凝土梁只是不经济的问题,做井字梁16米不是问题,1米左右梁高应该足够了
回复
49楼
我今年年初也做了一个16米的大跨度梁,跟这个很相似,而且是8度0.3g地区的,做了1100高。
回复
50楼
放心做吧,16米跨普通混凝土梁很容易做下来
回复
51楼
谢谢楼主分享吖
回复