知识点:距离保护原理与配置
电流、电压保护的主要优点是简单、经济、可靠,在35kV及以下电压等级的电网中得到了广泛的应用。但是由于他们的定值选择、保护范围以及灵敏度受系统运行方式变化的影响较大,难以适用于更高电压等级的复杂网络中。为满足更高电压等级复杂网络快速、有选择性地切除故障元件的要求,必须采用性能更加完善的继电保护装置,距离保护就是其中一种。
一、距离保护的原理
距离保护是利用故障时电压和电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装地点之间的距离而工作的保护,也称为阻抗保护。
其基本原理如下:
至此,我们分析可得:
相位不同可判断是否为正方向故障;
幅值不同可判断故障位于保护范围内还是外。
实际上电力系统的故障不止是三相短路,如果需要满足测量阻抗和距离成正比(距离保护的概念),需要进一步考虑三相系统中合适的测量电压和测量电流的选取。
我们依次分析不同类型短路时,可选择的电压和电流测量量:
ü单相接地短路:一个故障相与大地之间(相-地)的故障环路
ü两相接地短路:两个相-地故障环路和一个故障相之间(相-相)的故障环路;
三、阻抗继电器
以整定阻抗末端连线是直径的偏移圆特性为例:
四、距离保护的整定计算
与阶段式电流保护的类似,也通常采用三段式保护:
I、II段作为本线路的主保护,III段作为本线路的近后备和相邻线路的远后备。