医院污水排放管路设计 处理方法,收藏~
专业达人
2022年09月01日 11:17:39
只看楼主

随着国家环境治理管理的加强和环保法制化进程,对医疗污水的排放、处理的管理也将更加规范。医疗污水分质排放、分别处理将是最节约、最简单的处理方式。小编整理了医院主要医疗污水的的分质排放设计、预处理及单独处理措施,快快收藏吧!   医疗污水主要指医院检验、分析、治疗过程中产生的少量特殊性质污水,主要包括酸性污水、含氰污水、含重金属污水、放射性污水、含有传染源的粪便污水以及高温污水等特殊性污水。

随着国家环境治理管理的加强和环保法制化进程,对医疗污水的排放、处理的管理也将更加规范。医疗污水分质排放、分别处理将是最节约、最简单的处理方式。小编整理了医院主要医疗污水的的分质排放设计、预处理及单独处理措施,快快收藏吧!

 

医疗污水主要指医院检验、分析、治疗过程中产生的少量特殊性质污水,主要包括酸性污水、含氰污水、含重金属污水、放射性污水、含有传染源的粪便污水以及高温污水等特殊性污水。

图片
1.酸性污水

【来源】医院检验科、病理科、实验室等检验或制作化学清洗剂时,使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水。

【管路设计】排放支管、立管一般采用PVC材质的管材或者HDPE材质的管材。

立管位设在便于支管接入的位置,即使在二次深化设计或者设备安装时,调整排水点位置,也可接入。

支管设计应该依据设备供应商提供的条件图,在科室主任、院感科主任确认后出图,排水点应该精确定位。

【处理方法】酸性污水宜采取中和法,中和剂一般选用氢氧化钾或石灰,中和值达到PH 值达到7~8后排入医院污水处理系统。

图片

2.含氰污水

【来源】医院检验科、病理科、实验室等在血液、血清、细菌和化学检验分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钠、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水。

【管路设计】管路设计同酸性废水。

【处理方法】含氰污水宜采取碱式氯化法,一般选用氯酸钠,处理槽的有效容积能容纳不小于半年的污水量。


图片

图片
3.含汞污水

【来源】医院口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检验和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞、硫氰酸高汞等剧毒物质而产生的少量污水。

【管路设计】管路设计同酸性废水。

【处理方法】含汞污水宜采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法。出水汞浓度低于0.02mg/L方可排入医院污水处理系统。

图片

4.含铬污水

【来源】医院病理科病理切片染色、检查,检验科血液化验中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等而产生的少量污水。

【管路设计】管路设计同酸性废水。

【处理方法】含汞污水宜采用化学还原沉淀法,将污水中三价铬还原成六价铬,处理后六价铬浓度低于0.5mg/L方可排入医院污水处理系统。


图片

图片
5.放射性污水

【来源】需要患者服用同位素的检查诊断和治疗。患者在服用碘131或其他同位素后,经过检查或治疗,需要留院观察24小时,期间排泄物形成的污水,放射性物质浓度一般为370Bq/L~370000Bq/L,需要通过最短的管路进入衰变池。

【管路设计】管路材质一般采用PVC材质的管材或者HDPE材质的管材。

【处理方法】经过衰变,出口检测值为总α<1Bq/L,总β<10Bq/L,可以直接排放,不进入医院污水处理系统。衰变池的有效容积按照最长半衰期同位素的10个半衰期计算,或按照同位素的衰变公式计算。

图片

6.高温废水

【来源】医院消毒供应室的高温蒸汽消毒锅产生的凝结水。

【管路设计】排放支、立管一般采用304不锈钢管材或球磨铸铁管,卡箍连接。立管位置要便于支管接入,即使在二次深化设计或者设备安装时,调整排水点位置,也可接入。支管由二次深化设计单位,在科室主任、院感科主任确认后出图,排水点应该精确定位。

【处理方法】高温废水采取降温法,降温池的有效容积一般应大于24小时凝结水排放量,当室外空间有限,可考虑通入空调冷凝水中和。


图片

图片
7.传染门诊、传染病房污水

【来源】肠道感染患者、发热感染患者排泄形成的污水。

【处理方法】传染门诊、传染病污水单独排放、收集后,需先行预处理再进入污水处理系统。一般采取预消毒+二级处理+(深度处理)+消毒的工艺流程。


上述酸性污水、含汞污水、含氰污水、含铬污水由于排放量均较少,为便于管理,中和池、处理槽、沉淀池等构筑物有效容积,一般不小于能容纳半年的污水量,便于人工投药、检测、排放。值得一提的是各种处理构筑物的排放措施,在设计中需要认真考虑,既能密封,又能放空,还要操作方便。