知识点:散热器供暖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 散热器数量和管道管径不足 散热器表面温度正常,但室内温度却较低达不到设计要求,这往往是因为设计时采暖热负荷少算或计算错误,致使散热器数量不够和管道管径不足。比较容易漏算热负荷的围护结构有:与不采暖房间(如楼梯间等)相邻的隔墙、楼板、门窗等;建筑物悬挑出去部分的楼板;建筑物层高不一致时,高出相邻房间屋面的山墙等。
知识点:散热器供暖
来源:网络,如有侵权,请联系删除
散热器数量和管道管径不足
解决办法
2)已经投入使用的供暖房间,如出现上述情况,可增加房间的散热器数量,必要时也可同时加大部分管段的管径,以使房间温度达到设计要求。
02
施工人员安装不当
当管道之间连接不当时,如立管与干管连接或散热器支管与立管连接时伸入被连接管过深或连接方式有误,导致水流阻力增大、水流量减少,影响供暖效果。截止阀的方向装反,也会导致水流阻力增大。安装时漏装了起调节作用的阀门,会使系统丧失了调节功能,发生水力失调时无法进行调节。
解决办法
暖通公司一定要加强施工现场管理,做好施工人员培训,规范施工,避免因为安装不当,给用户带来不便。
03
用户系统积存空气
解决办法
04
管道和散热器堵塞
热水供暖系统的管道和散热器发生堵塞也是比较常见的原因。这可能是因为施工时不小心或其他原因,导致泥沙、纤维、管材碎屑、焊渣等杂物进入并留在了系统内,致使管道或散热器通路断面减少甚至完全堵死,造成系统内水不能正常循环,房间无法正常供暖。
解决办法
1)为防止系统发生堵塞,设计时在系统入口供/回水管上均应设置除污器,在系统最低点设置泄水阀以方便排污。安装时要保证管道、配件、散热器内部清洁,无任何杂物,在系统投入使用前要彻底地清洗系统。
2)若已确定系统发生堵塞,要仔细查找堵塞发生的部位,一般在热与不热的部位之间找,避免大面积拆开系统。系统容易发生堵塞的部位有:水流改变方向处,如弯头、三通等管件处;设有阀门及调节装置处;散热器和集气罐等水流速降低处等。