通风与空调工程各种风管安装要求
顽皮捣蛋小精灵
2022年09月05日 10:23:28
只看楼主

风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。 (2)风管与配件可拆卸的接口,不得装在墙和楼板内。 (3)水平安装的风管,可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫块的方法来调整水平。风管安装就位后,可以用拉线、水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装,垂直度的允许偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。


风管安装要求

(1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。

(2)风管与配件可拆卸的接口,不得装在墙和楼板内。

(3)水平安装的风管,可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫块的方法来调整水平。风管安装就位后,可以用拉线、水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装,垂直度的允许偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。

(4)输送产生凝结水或含有蒸汽的潮湿空气的风管,应按设计要求坡度安装。风管底部不宜设置纵向接触,如有接缝应做密封处理。安装输送含有易燃、易爆介质气体的系统和安装在易燃、易爆介质环境内的通风系统都必须有良好的接地装置,并应尽量减少接口。输送易燃、易爆介质气体的风管,通过生活间或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口。

(5)风管穿出屋面应设防雨罩,防雨罩应设置在建筑结构预制的井圈外侧,使雨水不能沿壁面渗漏到屋内,穿出屋面超过1. 5m的立管宜设拉索固定。拉索不得固定在风管法兰上,严禁拉在避雷针上。

(6)钢制套管的内径尺寸,应以能穿过风管的法兰及保温层为准,其壁厚不应小于2mm。套管应牢固地预埋在墙、楼板(或地板)内。


△金属风管安装要求

(1)风管接长吊装。首先应根据现场具体情况,在梁柱上选择两个可靠的吊点,然后挂好链或滑轮,用麻绳将风管捆绑结实。起吊时,当风管离地200?300mm时,应停止起吊,仔细检查链或滑轮受力点和捆绑风管的绳索,绳扣是否牢靠,风管的重心否正确,然后再继续起吊。

风管放在支、吊架上后.将所有的横担和吊杆连接好,确认风管稳固良好,方可以解开绳扣去掉绳子。

(2)风管分节安装。对于风管质量较轻、安装不高及不便悬挂滑轮或因受场地限制不能进行吊装时,可用绳索将风管分节拉到脚手架上,然后抬到支架上对正法兰逐节安装。

(3)当风管敷设在地沟内时,若地沟较宽便于上法兰螺栓,可在地沟内分段进行连接,当不便于上螺栓时,应在地面连接长些,用麻绳把风管绑好,慢慢放入地沟的支架上,

地沟内的风管与地面上的风管连接,或穿越楼层时,为便于和地面上的风管连接,风管伸出地面的接口距地面的距离不应小于200mm。

安装地沟内的风管,其内部应保持清洁,安装完毕后,露出的敞口应做临时封堵,避免杂物落入。

(4)水平安装的风管可以用吊架上的调节螺栓来找正找平。有保温垫块的风管允许用垫块的厚薄来稍许调整,但不能因调整而取消垫块。风管连接的平直情况用线绳拉线检查,垂直风管用线坠吊线的办法检查。风管出现扭曲时,只能用重新装配法兰的办法调整,风管的水平或坡度用水平尺检查,不能用在法兰的某边多塞垫料的办法来调整。


△硬聚氯乙烯风管安装要求

(1)硬聚氯乙烯塑料风管的安装方法和程序基本与金属风管相同。但因硬聚氯乙烯塑料本身的特性,对其在运输存放、支架敷设、风管连接及受热膨胀的补偿等方面,在安装时应加以考虑。

(2)硬聚氯乙烯塑料风管安装时一般以吊架为主,也可用支架。安装过程中,风管与支、吊架的接触部分应垫入厚度为3?5mm塑料或橡胶板垫片,并用胶粘剂进行胶合,也可将风管安装在木垫板上。

(3)硬聚氯乙烯板的线膨胀系数较大,当风管直管段较长、工作温度与环境温度差异较大时,应每隔15?20m设置一个如图3-15所示的伸缩节以便伸缩补偿。伸缩节的两端与风管外壁采用焊接连接。当风管伸缩时,由于伸缩节采用的软塑料具有良好的弹性,可起到补偿作用。

(4)由于直管的伸缩必然要影响支管段,因此,与直管相连的支管也应设软接头。软接头如图3-16所示。

软接头可用厚度为2?6mm的软聚氯乙烯塑料板制成。其外形尺寸见表3-8所列。

(5)安装的风管应与辐射热较强的设备和热力管道之间留有足够的距离,以免风管受热变形。

(6)在室外安装的硬聚氯乙烯塑料风管,为防止阳光照射,使风管老化,壁厚要适当增大,风管外表面应涂刷两道铝粉漆或白油漆。

(7)硬聚氯乙烯塑料风管过墙壁和过楼板保护。塑料风管穿墙时应装金属套管保护。钢套管的壁厚不应小于2mm。如果套管截面大,其用料厚度也应相应增大。预埋时,钢制套管外表面不应刷漆,但应除净油污和锈蚀。为便于牢固地固定在墙体和楼板上,套管外应配有肋板。套管风管间应留有5?10mm的间隙或者以能穿过风管法兰为度,使塑料风管可以自由沿轴向移动。套管端应与墙面齐平,预埋在楼板中的套管,要高出楼地面20mm。穿墙金属套管如图3-17所示。

硬聚氯乙烯塑料风管穿过楼板时,为防止楼板与风管的间隙向下渗水,并保护塑料风管免受意外撞击,楼板处应设置保护圈。预埋在楼板中的套管,要高出楼板面30?500mm。风管穿过屋面,为防止室外雨、雪侵入和风管受到撞击也应设置保护圈,如图3-18所示。

△玻璃钢风管安装要求

(1)玻璃钢风管连接时应采用镀锌螺栓,为增加其接触面,螺栓与法兰接触处采用镀锌垫圈。法兰中间垫料采用石棉绳,玻璃钢法兰垫料形式如图3-19所示。

(2)无机玻璃钢风管的自身质量与薄钢板风管相比重得多,因此在选用支、吊架时应根据风管的质量等因素详细计算确定型钢的尺寸。为加大受力接触面,支托架规格要比法兰高一档。风管大边大于2000mm,托盘采用5号槽钢,为加大受力接触面,要求槽钢托盘上面固定一钢板条,规格为100mm(宽)X 1. 2mm(厚),如图3-20所示。

(3)风管应认真检验,防止不合格的风管进入施工现场。为防止组装后造成过大的偏差,风管各部位的尺寸必须达到要求的数值。

(4)在吊装或运输过程中不能强烈碰撞,不能在露天堆放,避免雨淋或日晒,若发生损坏或变形不易修复,必须重新加工制作。吊装时,不能损伤风管的本体,可用棕绳或专用托架吊装。

(5)为防止风管法兰处开裂,应按风管中心线及安装位置画线安装或风管管段连接时应对正,均匀拧紧螺栓。


△复合材料风管安装要求

(1)复合材料风管的吊架采用角钢为横担,风管与带法兰的镀锌钢板风管及其他部件连接应采用专用的过渡连接件。

(2)风管与风口连接,多采用风口内侧用自攻螺钉连接。风管的管端或风管开口端应镶上口形连接条,然后用自攻螺钉连接。主风管上开口连接支风管时,各自在连接端镶上专用的铝合金法兰条,对准后插入铝合金插条;开口要平直,尺寸误差为1mm。风管连接插入插条后,连接处的四个角的孔洞应用密封胶进行封堵。当采用法兰连接时,应有防冷桥的措施。

(3)复合材料风管的连接处,接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm。采用法兰连接时,应有防冷桥的措施。


△柔性风管安装要求

非金属柔性风管安装位置应远离热源设备。柔性风管委装后,应能充分伸展,伸展度宜大于或等于60%。风管转弯处其截面不得缩小。金属圆形柔性风管宜采用抱箍将风管与法兰紧固。

当直接采用螺丝紧固时,紧固螺丝距离风管端部应大于12mm,螺丝间距小于或等于150mm。用于支管安装的铝箔聚酯膜复合柔性风管长度应小于5m。风管与角钢法兰连接,应采用厚度大于或等于0.5mm的镀锌板将风管与法兰紧固,如图3-21所示。


△洁净空调系统风管安装要求

对于空气洁净系统,严禁使用厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毛毡纸等易产灰尘的材料。法兰垫料要尽量减少接头,接头必须采用楔形或梯形连接并涂胶粘牢,垫料连接形式如图3-22所示。法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管内壁取平。

空气洁净系统的风管安装方法与一般通风、空调系统基本相同。不同之处在于空气洁净系统必须保证在清洁的环境中进行安装,风管内不被污染,并且在管道、电气、风管及土建施工之间必须按照一个合理的程序进行施工,才能保证风管安装后的洁净性和密封性。

净化空调系统风管安装应注意:

(1)在施工安装过程中,各专业必须密切配合,严格按施工程序施工,不得颠倒。

(2)预制加工好的风管,其内部应保持清洁,塑料封口要保持密封状态。风管系统的密封好坏,不仅取决于风管的咬口、组装法兰的风管翻边的质量,而且还取决于法兰与法兰连接的密封垫料。

(3)法兰垫片采用板状截成条状时,应尽量减少接头并在接缝处涂抹密封胶,应做到严密不漏。密封垫片的接头形式如图3-23所示。

为了保证密封垫片的密封性和防止法兰连接时的错位.应把法兰面和密封垫片擦拭干净,涂胶粘牢在法兰上,应注意不得有隆起或虚脱现象。法兰均匀拧紧后,密封垫片内侧应与风管内壁平。

(4)每次吊装的风管总长度应在6?8m范围内,以避免风管在吊装过程中发生变形而降低其严密性。

(5)风管在地面上组装后,必须将两端用塑料布封口,待与系统连接时再将封口拆除。暂时安装完毕的风管系统.也应用塑料布将其两端口封住,以防被空间中的灰尘污染风管内部。