一、系统控制

1.防烟系统

1)加压送风机的启动应符合下列规定:

①现场手动启动。

②通过火灾自动报警系统自动启动。

③消防控制室手动启动。

④系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

2)当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:

①应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。

②应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。

2.排烟系统

1)排烟风机.补风机的控制方式应符合下列规定:

①现场手动启动。

②火灾自动报警系统自动启动。

③消防控制室手动启动。

④系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。

⑤排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

2)机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口,排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

3)当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

4)活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位。

5)自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

二、防烟排烟系统的验收

1.机械防烟系统的主要性能参数验收

1)选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,测试前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值,应分别符合相关规范规定且偏差不大于设计值的10%。

2)对楼梯间和前室的测试应单独分别进行,且互不影响。

3)测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门。

2.机械排烟系统的主要性能参数验收

1)开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%。

2)设有补风系统的场所,还应测试补风口风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%。

3.系统工程质量验收判定条件

1)系统的设备、部件型号、规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合消防产品准入制度规定的检验报告,系统设备手动功能验收、联动功能验收、自然通风及白然排烟验收,机械防烟系统的主要性能参数验收、机械排烟系统的主要性能参数验收中任一款不符合规范要求的,定为A类不合格。

2)验收资料提供不全或不符合要求的,定为B类不合格

3)观感质量综合验收任一款不符合要求的,定为C类不合格。

4)系统验收判定条件应为:A =0,且B≤2,B+C≤6为合格,否则为不合格。

三、系统维护管理

1.每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。

2.每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。

3.每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

4.当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管进行质量检查,检查面积应不少于风管面积的30% ;风管表面应光洁,无明显泛霜,结露和分层现象。

5.排烟窗的温控释放装置,排烟防火阀的易熔片应有10%备用件,且不少于10只。