电气安装施工规范要点实例详解!
zsd_7828606833
2022年09月06日 22:36:37
只看楼主

知识点:建筑电气安装规范 母线篇 10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,且应符合下列规定: 1. 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长应与保护导体可靠连接不应少于2处。

知识点:建筑电气安装规范

母线篇



10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,且应符合下列规定:


1. 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长应与保护导体可靠连接不应少于2处。

2. 分支母线槽的金属外壳未端应与保护导体可靠连接。

3. 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。


10.1.4 母线槽不宜安装在水管正下方。


10.2.5 母线槽安装应符合下列规定:


1. 水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。

2. 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应有与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并有防火封堵措施;

3. 母线槽跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50-60m宜设置伸缩节。




母线槽安装的重点控制项目


1. 水平安装


(1)插接母线组装前应对每段的绝缘电阻值进行测定,用1000伏兆欧表摇测相间、相对地间的绝缘电阻值均应大于20MΩ。

(2)插接母线各段间连接应保持母线与母线对准、外壳与外壳对准,自然地而不应强行组装,不使母线或外壳受到额外应力。

(3)插接母线的金属外壳及其固定支架均应接地或接零良好,且全长不得少于两处与接地或接零干线连通,有跨接要求的,两端应跨接地线可靠。
(4)封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节;穿越防火墙、楼板时,采取的防火隔离措施要严密。
(5)吊杆上下备母,且下备双母,平弹垫齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,以确保不移动。


2. 垂直安装


(1)过楼板处砌好挡水台,挡水台口角方正,距地高度以50mm为宜。
(2)垂直敷设支撑在楼板处应采取专用弹簧减震支撑,减震装置与插接母线垂直,安装应牢固。


母线水平安装实例


图片

连接应保持母线与母线对准、外壳与外壳对准;穿越防火墙、楼板时,采取防火隔离措施。


图片

吊杆上下螺母,平垫及弹簧垫片齐全,且配套;母线与吊杆横担之间应采取压板固定的方式,以确保不移动。


母线垂直安装实例


图片

垂直穿越楼板处应有与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并有防火封堵措施。


母线安装实例


图片

母线槽穿楼板上部正确安装实例


图片



相关推荐链接:

1、建筑电气普通灯具安装的规范要求

2、建筑电气强弱电线管安装规范


免费打赏
放水发电
2022年09月07日 07:03:15
2楼

要是能上传分享一些CAD版的安装节点大样图就更好啦

回复

相关推荐

APP内打开