900平方的屋面(高度180米)可以只设一根DN200的雨水排水管道吗,同时能用UPVC管做吗?注:这是室内雨水排水.
900平方的屋面(高度180米)可以只设一根DN200的雨水排水管道吗,同时能用UPVC管做吗?注:这是室内雨水排水.
2楼
我个人觉得是可以的。
回复
3楼
立管最大允许汇水面积和排水流量
管径(mm) 75 100 150 200 250 300
汇水面积(mm) 360 680 1510 2700 4300 6100
排水流量(mm) 10 19 42 75 120 170
上表是按照降雨厚度100mm/h列出的最大允许汇水面积
希望对楼主有帮助!!!
回复
4楼
你得根据当地的有关资料进行计算了,如暴雨强度,降雨厚度,然后再计算汇水面积,在将汇水面积换算成降雨厚度等于100mm/h时的汇水面积,在查楼上的表格确定咯.
以上纯属个人意见,若有异议,请指点批正.