一、分类 1.防火卷帘 1)耐风压强度分类 2)按帘面数量分类 3)按启闭方式分类 4)按耐火极限分类 例如,GFJ-300300 - F2 -CZ-D-80表示洞口宽度为300cm,高度为300cm ,耐火极限不小于2.00h,启闭方式为垂直卷,帘面数量为一个,耐风压强度为80型的钢质防火卷帘。
一、分类
1.防火卷帘
1)耐风压强度分类
4)按耐火极限分类
三、系统调试
四、维护管理
1.巡查
1)公共娱乐场所,应保证每日至少巡查一次
2)消防安全重点单位,每日巡查一次
3)其他单位,每周至少巡查一次
2.每日检查
对防火卷帘下部、常开式防火门门口处、活动式防火窗窗口处进行一次检查,并应清除妨碍设备启闭的物品
3.每季度检查
1)手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能
2)手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能
3)手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能
4)手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能
5)手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能
4.每年检查
1)防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能,故障报警功能、备用电源转换功能
2)常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能,现场手动控制功能
3)活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能