规范上规定:同一建筑物内应采用统一规格的消火栓目前我遇到这么一种情况,一到四层采用普通消火栓即可,五层没有走管位置,我想请教一下各位,我能不能在一到四层采用普通消火栓,五层采用双出口消火栓??请各位指点!
规范上规定:同一建筑物内应采用统一规格的消火栓
目前我遇到这么一种情况,一到四层采用普通消火栓即可,五层没有走管位置,我想请教一下各位,我能不能在一到四层采用普通消火栓,五层采用双出口消火栓??
请各位指点!
2楼
只有条状建筑尽端才可以使用双出口消火栓。
建议你在四层将消火栓管网连通,在五层有消火栓的位置伸一根DN65的管子上去。
回复
3楼
请各位指教!
回复
4楼
2楼同志的意见可以参考,但在4层连通管的检修闸阀应相应增设!
回复
5楼
那试验消火栓那,到时水量够么
回复
6楼
我是想一到四层成环,布置普通消火栓;5层面积小放一个双口消火栓。大家觉得可行吗??请指教!!谢谢!!
回复
7楼
多多指教
回复
8楼
本人以为,消火栓规格不外乎两 种,50和65的,只要建筑物内的用其中一种便符合规范。可以用双栓。
回复
9楼
本人认为2楼的建议教好
回复
10楼
十八层及十八层以下,每层不超过650m2的塔式住宅,当设两根竖管有困难时,可以设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
只能使用一种规格是65mm。50mm的现在不能用了。
回复
11楼
节省费用采用dn50的双阀双出口消火栓
回复