1、直燃机房位置和装机容量的确定,应遵循相关国家标准规范规定,须经过当地的技术监督局及消防部门的批准。并满足各地方有关标准、法规的要求。 2、直燃机房宜单独建造,设置在专用房间内。 3、当受条件限制直燃机需要布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集的场所(住宅、幼儿园、公共浴室、教室、商店、餐厅、观众厅、候车室、商业营业厅、礼堂、影剧院等)的上一层、下一层或贴邻,并应符合如下要求:
①、直燃机房应设置在首层或地下一层、地下二层靠外墙部位,当燃气型直燃机距建筑出口的间距大于6m时,可设置在屋顶上。
燃油型直燃机采用丙类液体作燃料,采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75的可燃气体为燃料的直燃机不得设置在地下或半地下建筑(室)内。
②、直燃机房的门均应直通室外或直通安全出口,暖通设计杜老师提醒,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。
③、直燃机房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置甲级防火门窗。
④、直燃机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1?,且储油间应采用防火墙与直燃机房隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
⑤、应设置火灾报警装置。
⑥、应设置与直燃机的容量和建筑规模相适应的灭火设施。
⑦、燃气型直燃机房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油型直燃机房应设置独立的通风系统。
4、设置在建筑物内的直燃机,其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定:
①、应在进入建筑物前和设备间内,设置自动和手动切断阀。
②、储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
③、燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
④、供直燃机使用的丙类液体燃料储罐,其布置应符合《建筑设计防火规范》GB50016第3.4节或第4.2节的有关规定。单个丙类液体储罐(区)、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距详见下表。
5、参照《锅炉房设计规范》规定, 直燃机对燃料要求如下:
①、直燃机房设在首层时,燃料可选择轻柴油和管道供应的燃气。
②、直燃机房设在地下或半地下室时,燃料可选择轻柴油和人,工煤气、天然气,严禁使用液化石油气。
③、直燃机设置在屋顶机房时,选用人工煤气、天然气。
6、机房环境标准
温度5~40C,相对湿度<85%。
7、机房的通风要求
①、保证机组正常使用所需要的空气量应由燃料输入量确定。
②、燃油、燃气型直燃机房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气型直燃机房应选用防爆型的事故排风机。设置机械通风设施时,其机械通风装置应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1)燃油型直燃机房的正常通风量宜按换气次数不小于3次/h确定;
2)燃气型直燃机房的正常通风量宜按换气次数不小于6次/h确定;
3)燃气型直燃机房的事故排风量宜按换气次数不小于12次/h确定。
8、直燃机房的排水要求
①、直燃机、水泵设备及电器开关柜的基础应处于机房内较高位置,机组、水泵等设备周围设置具有5%以上坡度的排水沟;沟上设置铸铁镂空网盖,使系统排水能迅速从沟内有组织排出。
②、地下机房应设置集水坑(井),并设置液位仪联动潜水泵的启停。
9、机房布置的其他要求
①、机房主要通道的净距不宜小于1.5m;
②、机组与墙之间的净距不宜小于1.0m;
③、与配电箱的距离不应小于1.5m;
④、机组之间、机组与其他设备之间的净距不宜小于1.2m。
⑤、应留出不小于蒸发器、冷凝器或低温蒸发器拔管长度(洗管空间)的维修距离;
⑥、机组与上方的管道、烟道、电联桥架的净距不应小于1.0m。
10、直燃机房消防设施及设计要求
①、设于地下的直燃机房宜设自动喷水灭火系统。
1)当采用泡沫喷水联用系统时,设计喷水强度为10 L(min/㎡),作用面积为160m2,火灾时首先喷泡沫灭火,然后喷水冷却;
2)当采用自动喷水灭火系统时,设计喷水强度为10 L(min/㎡),作用面积为直燃机房的面积。
②、当直燃机房内起火时,应有立即关断燃料供给阀的措施,现场声光报警并向消防中控室报警。
③、燃油机房的储油间应为一个封闭的保护区,其面积一般为3~5㎡,储油间应设置能自行关闭的甲级防火门与其他房间分隔。
④、储油间的灭火系统可采用泡沫喷水系统,也可采用水喷雾系统。
1)当采用水喷雾灭火系统时,设计喷水强度为20L/ (min.㎡),作用面积为整个储油间面积;
2)当采用泡沫喷水系统时,设计喷水强度为10 L/(min ●㎡),作用面积为整个储油间面积。
11、其他
①、对冷却水的水质和直燃机吸收液技术指标的定期检查检测是保证直燃机安全高效运转、使用的重要措施之一,对大型直燃机房,可以根据物业对直燃机房管理和维护模式考虑设置相应的化验室(间)。
②、为方便对直燃机设备的维护管理,在中 大型直燃机房可根据需要配备洗手池。
③、直燃机房的安全出口的数量不应少于2个,下列情况可设设置1个安全出口:
1)独立或与丁戊类厂房贴邻时,当机房建筑面积小于等于400m,且同一时间的生产人数不超过30人;
2)设置在地下室、半地下室,当机房建筑面积小于等于50m2,且同一时间的生产人数不超过15人;
3)设置在单层公共建筑和24m以下的民用建筑中,机房位于2个安全出口之间,且机房建筑面积小于120㎡,疏散门的净宽度不小于0.9m;
4)公共建筑中机房位于2个安全出口之间,且机房建筑面积小于60m',疏散门的净宽度不小于0.9m;
5)公共建筑中位于走道尽端的机房,当建筑面不超过75㎡,疏散门的净宽度不小于1.40m。
④、直燃机房的疏散用门,应向疏散方向开启,并有标识。机房门的宽度还应满足设备安装、维护、检修的需求。
⑤、大型设备的安装、吊装空洞应由土建专业预留。