一、自动报警系统的工作原理 火灾自动报警系统应由触发装置、灾报警装置、灾警报装置和电源等四部分组成,火灾报警大致过程:当烟、温度、光、气体浓度等火场参数超过某一给定阈值时,火灾探测器动作,发出报警号,该信号经过连接导线传送至区域火灾报警控制器和(或)集中火灾报警控制器, 发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应,这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统的工作原理。
一、自动报警系统的工作原理
火灾自动报警系统应由触发装置、灾报警装置、灾警报装置和电源等四部分组成,火灾报警大致过程:当烟、温度、光、气体浓度等火场参数超过某一给定阈值时,火灾探测器动作,发出报警号,该信号经过连接导线传送至区域火灾报警控制器和(或)集中火灾报警控制器, 发出声、光报警信号,同时显示火灾发生的部位,以通知消防值班人员做出反应,这也就是我们通常所说的火灾自动报警系统的工作原理。
二、防排烟系统的工作原理
当发生灾后,操作机构在烟感报警电信号作用下,将风阀自动打开;并启动送风机与排烟风机,当排烟管内的气流达到280°C时,管道防火阀熔断器熔断。关闭防火阀,关闭信号通过输入模块发送至控制器,自动或手动启动相应控制模块去关闭排烟机。
在有空调设备时,空调送风管道内的气流温度达到70°C时,防火熔断器动作,关闭防火阀,关闭信号通过输入模块传送至控制器,控制器则根据联动关系给控制模块信号, 关闭空调机。
三、泡沫系统的工作原理
1、闭式泡沫喷淋灭火系统工作原理
当有火灾发生时,闭式喷头的玻璃球破裂喷水,水流指示器、湿式报警阀动作,有信号传至控制柜,此时,手动或自动开启消防泵比例混合装置上的电磁阀及管路阀门,系统工作。一定压力的消防水经泡沫比例混合装置与泡沫液混合,形成一定比例的泡沫混合液,经喷头生成空气泡沫灭火。
系统组成:闭式泡沫喷淋灭火系统主要由消防水泵泡沫比例混合装置、闭式喷头、 水流指示器、湿式报警阀及其它阀门、管道等组成。
2、开式泡沫喷淋灭火系统的工作原理
当有火灾发生时,安装于保护区的火灾探测器有信号传至控制柜,此时,手动或自动开启雨淋阀、消防泵比例混合器上的电磁阀及管路阀门,系统工作。压力消防水经泡沫比例混合装置与泡沫液混合,形成一定比例的泡沫混合液,经喷头生成空气泡沫灭火。
系统组成:开式泡沫喷淋灭火系统主要由消防水泵、泡沫比例混合装置、开式喷头、 雨淋阀及其它阀门、管道等组成。
四、室内外消火栓系统的工作原理
消火栓开启,有水喷出,恒压泵启动,恒压对管网补压,按下破玻按钮,消防中心收到破玻按钮报警信号,警铃鸣响 ,直接启动主消防水泵,消防水泵对管网进行加压,消火栓上的启泵指示灯亮。消防中心收到消防水泵运行信号。
因水泵坏或水池无水时, 消防车对水泵接合器进行加压,保证消防系统能正常运行。(水泵能手动启动,消防中心手动启动、自动启动)。
五、自动灭火系统的工作原理
喷淋头达到额定温度时, 玻璃内的液体发热膨胀,玻璃管破碎,喷淋头喷水,水流指示器报警,消防中心收到报警信号,力下降,水池或恒压泵补压,湿式报警阀动作,水力警钟鸣响,压力开关报警,消防中心收报警信号,水泵起泵加压。消防中心收到喷淋泵运行信号。因水泵坏或水池无水时, 消防车对水泵接合器进行加压,保证消防系统能正常运行。(水泵能手动启动,消防中心手动启动、自动启动)。
六、气体自动灭火系统的工作原理
感烟或感温探测器任一报警,主机收到信号, 警钟鸣响,感烟与感温探测器同时报警,主机收到信号,警钟鸣响 ,光报警器鸣响。30S后联动风阀、停空调新风机等、启动气体进行灭火(因误报时在30S内按下门口或主机上的急停按钮停止放气)。人员发现火灾时,直接按下门口或主机上的紧急放气按钮,直接联动风阀、停空调新风机等启动气体进行灭火。
因主机不能正常启动气体灭火时,直按用机械启动气体进行灭火。
七、防火卷帘的工作原理
在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,灾信号送到卷帘门制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8米的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底) , 如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。报警状态时,人员可手动按住上行按钮升起卷帘,人过去后放开按钮后防火门又自动下行。
八、消防广播的工作原理
当火灾发生时,灾区域/层(如n层)的消防烟感温感等探测器发出报警动作信号,消防接收控制盘、逻辑控制等消防联动装置自动(或手动)启动,通过消防发送控制盘发出驱动和切换控制信号。
一路去启动消防广播录放盘,该盘可选择播音卡播音或话筒播音作为紧急广播,并可自动录音。
九、恒压泵的工作原理
当管网泄漏、系统压力降至设定压力下限时,稳压水泵自动启动,对管网进行补压,以供消防供水系统保证最不利点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限时稳泵停止工作,每次压力下降时,都重复上述远行过程,以稳定消防管网的压力。
消防用水时, 稳压泵持续运行阻怀压力的下降,当力降到消防主泵启动压力时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水, 当消防主泵运行到达额定流量种压力时, 控制系统关闭主泵稳压水运行,当单台消防泵运行机制信用证阻止不住压力下降,系统压力降至消防最低压力时,消防备用泵启动(有两主一备时)。