知识点:建筑电气工程施工工艺标准 1 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装 (1) 成套配电柜安装 工艺说明: 地下室明装的电气箱柜,需安装在型钢支架上,以避免墙面凝结水进入箱内。一般在柜下用10#槽钢立放做基础,基础型钢允许偏差:每米不直度与水平度为1mm,全长为5mm,全长不平行度为5mm。并在槽钢内侧需焊接地用镀锌六角螺栓M10×25供接地用。如果有电缆进出线时,还需在柜底预留基坑,以满足电缆的弯曲半径要求。
知识点:建筑电气工程施工工艺标准
(1) 成套配电柜安装
工艺说明:
地下室明装的电气箱柜,需安装在型钢支架上,以避免墙面凝结水进入箱内。一般在柜下用10#槽钢立放做基础,基础型钢允许偏差:每米不直度与水平度为1mm,全长为5mm,全长不平行度为5mm。并在槽钢内侧需焊接地用镀锌六角螺栓M10×25供接地用。如果有电缆进出线时,还需在柜底预留基坑,以满足电缆的弯曲半径要求。
(2) 配电箱明装
工艺说明:
地上安装处的墙柱面抹灰没完成时,在箱后先用膨胀螺栓固定角钢支架,再用镀锌螺栓将箱体固定在角钢支架上。几个明装箱并列时,按最大箱顶标高不超过2.3m、且所有箱体顶平或底平的原则确定箱柜安装高度。柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。
(3) 配电箱暗装
工艺说明:
确定开孔位置,并开好孔;固定暗装箱体四角,确保暗装箱体的高度符合要求,并与墙面平正;若箱后仅能抹灰时,总包需在箱后挂钢丝网,再抹灰;若进箱的导管为几根并排暗装进箱时,管槽处也应挂钢丝网,再抹灰。
轻质隔墙上安装时,确定开孔位置,并开好孔;在装饰装好轻钢龙骨后,用拉铆钉或自攻螺丝将暗装箱体固定在轻钢龙骨上;暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整。
(4) 空心砌块墙、加气砼砌块墙上安装
工艺说明:墙面抹完灰后,用镀锌丝杆将箱体的四角固定在空芯墙上。
(5) 电气导管进箱
工艺说明:
箱子应用开孔器开孔,一孔一套,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。将管接入箱柜,并锁紧管端。
钢管进箱柜时,应在钢管附近预留一个4.2mm的孔供接地线进箱。箱内回路标识要求正确、清晰、齐全。
(6) 桥架进箱
工艺说明:
电缆桥架在箱柜外做抱脚连接。根据所连桥架的位置和箱柜里元器件的布置开孔,孔大小、间距与护口匹配,1根电缆1个孔。矿物电缆或单芯塑料绝缘电缆进箱柜时,一组电缆间的各进线孔应用1-2mm的缝相互连通。将电缆桥架末端用BVR-4引至箱柜地排。
(7) 箱内配线
工艺说明:
配电箱内要求标识清晰,PE排、N排、每一回路标识牌准确,电缆、电线排列整齐、有序,进线孔封堵严密。
(1) 低压电气设备试验内容
工艺说明:
低压电器的试验项目,应包括下列内容:
1、测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻:电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
2、电压线圈动作值校验:线圈的吸合电压不应大于额定电压的85%,释放电压不应小于额定电压的5%;短时工作的合闸线圈应在额定电压的85%~110%范围内,分励线圈应在额定电压的75%~110%的范围内均能可靠工作。
3、低压电器动作情况检查。
4、低压电器采用的脱扣器应按使用要求进行整定;测量电阻器和变阻器的直流电阻。
5、低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验:当绝缘电阻值大于10MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。柜、屏、台、箱、盘回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2) 低压电气设备试验和试运行程序
工艺说明:
低压电气动力设备试验和试运行应按以下程序进行:
1、设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查合格,才能进行试验。
2、动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护装置的动作试验合格,才能通电。
3、控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作,电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,经检查确认,才能空载试运行。
4、电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。
5、交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。
(1) 母线槽安装
工艺说明:
封闭、插接式母线每段母线组对接续前,用1KV绝缘摇表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值大于20MΩ,才能安装组对。水平母线高度不低于2.2m,水平直线段固定点间距不大于3m、拐弯处0.5m、距箱(盘)连接处或末端0.5m处。封闭式母线敷设长度超过40m、跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时应设置伸缩节。母线支架和封闭、插接式母线的外壳接地(PE)或接零(PEN)连接完成,母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格,才能通电。
(2) 母线槽垂直安装
工艺说明:
母线槽水平安装时,过墙处留洞应比母线槽的宽和高大50mm,穿楼板处洞每边比母线槽的尺寸大100mm。母线槽穿楼板洞处用50mm的面砖施工做挡水线,背面距桥架、母线槽20-30mm,桥架和母线槽周边嵌防火泥。层高在4.5m以内时,垂直安装的母线槽应在每层楼板上安装1套弹簧减振支架,插接箱顶300mm装1个支架;层高超过4.5m的,应增加一个支架,母线的接头不得位于楼板内。