锅炉房供回水压差过小怎么办
wzhi2006
wzhi2006 Lv.2
2008年03月30日 20:53:35
来自于采暖供热
只看楼主

我小区锅炉房现有一台10吨炉,只带2万平采暖面积,现发现供回水压差只有0.3公斤.是否正常,请各位高人指点

我小区锅炉房现有一台10吨炉,只带2万平采暖面积,现发现供回水压差只有0.3公斤.是否正常,请各位高人指点
免费打赏
yang88li88
2008年11月05日 21:20:46
12楼
按锅炉负荷,怎么也带到8~10万平方米,循环泵如果与锅炉吨位配套,那带2万平方米的供热负荷,这匹马也太大了,进回水压差小的原因估计是:
1、人为控制循环泵出口阀门开度,压差极小。
2、检查备用泵或旁通管是否有"窜水"现象.
2、外网一期规划管径肯定大,外负荷又这么小,循环水短路现象严重。
3、不影响现有负荷采暖温度,没什么问题,等后期达到规划面积,自然就正常了。
回复
yz4178855
2008年11月08日 17:07:19
13楼
同样的工程量,因为造价降低,我们的收入也要缩水很多的,惨了。
回复
yjxwwhys
2008年11月09日 02:17:48
14楼
0.3公斤是多少米?
回答:是3米。
回复
liuxuemei2020
2011年03月19日 09:02:47
15楼
同意11楼的分析,就看实际的采暖效果了,要是好的话,就是能耗高点
回复
cairuke1025
2011年03月21日 16:50:35
16楼
学习学习。不做分析
回复
icerlin
2014年06月11日 08:50:07
17楼
路过,学习
回复