一个建设项目,从开工到主体施工阶段测量工作主要包括以下内容,作为一位施工技术人员,这些内容要基本懂并能操作。  
一、建筑物的定位方法  
1、建筑物定位的施测顺序  
业主方提供的放线基点→建筑主轴线的建立→轴线控制网的建立→具体施工放线。  
2、业主方提供放线基点  
据业主和建筑总平面放线图提供的放测基点。  
3、主轴线的建立  
根据总平面图的坐标点放出其他建筑物的角点。将经纬仪架设于放线基点间的任意一点,照准另一放线基点,建立一条建筑主轴线,施测过程中,采用经纬仪定线、转角,钢尺量距(为保证施测精度,经纬仪转角施测时采取正倒镜测回法,以长轴施测短轴,钢尺量矩采取抬尺),并在该建筑主轴线上建立永久性轴线控制桩。  

4、建筑物矩形控制网的建立
 
本工程轴线控制采用“井”字型矩形控制网,其具体步骤如下:  
第一步:根据已形成的建筑主轴线和基础平面布置图,将经纬仪架设于建筑主轴线控制点上,照准建筑主轴线上另一控制点,转角90°,定出一条与建筑主轴线垂直的横轴线。  
第二步:随后在视线方向上根据所需距离,钢尺量距定出其余控制轴线控制桩的位置,并用木桩标示,并作好半永久性保护措施。  
第三步:再将经纬仪移至其余各控制轴线控制桩的位置。以长边施测短边,转角90°,放测出与建筑主轴线平行(或垂直)的各轴线的位置,并在施工围墙侧建立半永久性轴线控制桩。  
二、原水准点的引测和±0.000标高的确定  
根据业主提供的原水准点,将原水准点引至施工现场,施测结果满足《工程测量规范》GB 50026-2007的要求,并在施工现场的不易破坏变形处建立2~3个永久性高程桩,作为整个建筑施工过程中标高控制基准点,再根据该基点确定首层±0.000标高控制。  
三、基础施工阶段的测量放线  
根据已形成的建筑物“井”字型矩形轴线控制网以及已确定的基础平面位置,采用经纬仪将纵横轴线投测到地面上,定出轴线中心控制桩,再根据基础平面布置图放出各柱基位置,并用灰线将柱基中心十字线在地面标出。并设置“十”字桩进行定位保护,同时进行巡查,以防移位。然后依据各柱基、设备基础位置,进行独立柱基础和设备基础的施工。  
四、主体阶段轴线的垂直传递  
根据现场条件和《工程测量规范》GB 50026-2007的有关规定,决定建筑物主体阶段轴线的垂直传递采取内控,具体法如方下。  
投测前根据轴线控制网,在±0.00层的每一水平施工段中四角柱上设垂直轴线,采用激光经纬仪进行垂直传递。层间垂直测量偏差不超过3mm。建筑全高垂直偏差不超过3H/1000,且小于10mm。  
五、主体阶段标高的传递  
基础施工到基础顶标高时,将场内水准点引测至基础侧边,同时引测点均匀分布,且要求不少于4点。待上一施工层梁侧模拆除后,再用钢尺线锤将下一层的水准点引测到上一层柱上,并用红三角标示。所有红色标志点,应采用水准仪对其进行闭合检查,及时消除误差。  
六、钢结构施工测量  
钢结构测量网线主要为平面轴网控制,采用全站仪对每个钢柱进行测量,保证整个轴网的准确。最后用经纬仪对整个轴网的桁架进行自检闭合。待屋架安装就位后要采用经纬仪对屋架的垂直度进行测量,同时采用全站仪对柱顶标高进行符合。  
七、施测要求  
1、使用经验收合格的测量仪器,如经纬仪、水准仪和钢尺等。  
2、每次施测完毕均做闭合检查,准确无误后方可进行下道工序。  
3、所有标高的引测均由±0.00向上或向下引测,以减少误差。  
4、测距精度、引角精度、层间垂直度以及建筑物全高垂直度偏差必须在规范允许的范围内。  
5、该工程在基础和主体封顶后,分别组织有关单位及部门对轴线、标高进行复核验收,并作好记录。  
八、沉降观测  
1、沉降观测点布置  
沉降观测点依据图纸设计要求进行布设,采用暗装式沉降观测点。  
2、水准点:不少于三个,设置宜靠近观测点,在建筑物所产生的压力影响范围以外,且在可靠的土层上;或沉降观测点已稳定在建筑物上。  
3、沉降观测点要求  
精度要求“二级水准测量”进行观测,测量的误差应小于变形量1/15,采用精密水准仪(S1)和精密测量方法,往返校差,附合或环线闭合差≤0.60mm。  
测量的各次观测时间:观测点稳固后即开始,然后每层一次直至完工。完工后当年每3个月测一次共四次,第二年6个月一次,第三年起,每一年一次直到稳定。  
观测成果要可靠,资料需完整,真正做到“一稳定、四固定”。  
4、沉降观测应提供的结果  
绘制沉降观测点平面布点图,观测点编号。  
填写、整理下沉量统计表。  
绘制观测点的下沉量曲线。  
每次观测成果应及时提供给业主、监理及报知设计单位,若出现异常便于采取措施。     