本人初次设计医院空调,请问各位大虾,医院洁净手术室,负荷怎么计算?
本人初次设计医院空调,请问各位大虾,医院洁净手术室,负荷怎么计算?
12楼
医院的设备和人员数量一般都是固定的。如果面积不是相差大就连送风量都是差不多的,所以完全可以采用估算负荷的方式计算。有业务有兴趣的可以介绍给我做,专业手术室、医疗设计/QQ 35004812
这个这么加不了。
回复
13楼
本人来各全面的方式结了这个帖子吧。 以下为参考数值:
冷负荷估算
高级病房 80-110 W/平米
一般手术室 100-150 W/平米
洁净手术室 300-450 W/平米
X光、CT、B超诊断室 120-150 W/平米
手术室电子设备功率(参考国产)(单位W)
无影灯 600
电凝器 20
观片灯 150
监视器 20
呼吸机 50
电刀 300
麻醉机 30
监护仪 60
心电图机 50
脑电图机 400
肺功能测定仪 80
以上合计 1760 W 考虑到手术室设备改进与增多,总用电设备在2-3KW,使用系数0.8
回复
14楼
医院手术室空调为工艺性空调而非舒适性空调,应从保证洁净级别出发进行设计。
回复
15楼
很精彩,弗郎西斯你好象做过手术室设计,你的数据基本上和手术室净化的数据相符。你是那家公司的,有望能成为朋友。我的qq724866133
回复
16楼
好久没来,大家给我这么多的指导,非常感谢,也下载了华方设计师写的有关医院空调的论文,很受启发
回复
17楼
太好了,我这段时间正在做医院的工程,到处找这方面的资料.
回复
18楼
医院空调负荷的估算是多少啊
回复
19楼
,医院洁净手术室,负荷怎么计算?啊
有人知道吗
回复
20楼
ssffh
回复
21楼
谢谢楼主!!!正在做医院的手术部!急需这样的资料!非常感谢!
回复