十八亩地上四栋18层,地下一层车库,地上1,2,3层商业,以上SOHO何种给水方案好?如您是这方面的专家或是厂家请指教.另SOHO是否需喷淋系统?初步想采用变频供水
十八亩地上四栋18层,地下一层车库,地上1,2,3层商业,以上SOHO何种给水方案好?如您是这方面的专家或是厂家请指教.另SOHO是否需喷淋系统?初步想采用变频供水
2楼
地下一层车库,喷淋是少不了了
商住楼要看有没有超过50m,如超过50m的话,住宅部分也要设
给水可以考虑,,1,2,3层商铺由市政供水,住宅部分由变频泵供水
回复
3楼
地下一层车库,喷淋是少不了了
商住楼要看有没有超过50m,如超过50m的话,住宅部分也要设
给水可以考虑,,1,2,3层商铺由市政供水,住宅部分由变频泵供水
回复
4楼
同意楼上的。。然后 住宅部分 变频系统分三个区 应该差不多了。。
回复
5楼
可以采用变频供水系统,低区1.2.3层由市政供水(要参考看市政压力),4-18层分两个区,由变频泵供水。
另外你soho是什么东西?
回复
6楼
SOHO可以理解为居家办公,或是商住。谢谢各位指导
回复
7楼
一~三层可以由市政管网直接供给,上部供水最好采用集中供水.
回复
8楼
同意以上说法,补充:123层如果是商场的话,也要根据高规设喷淋
回复