本作业指导书适用于预制梁预制施工。
2.1 内业技术准备
作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全、环保措施和应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考试合格后持证上岗。
2.2 外业技术准备
施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。
(1) 必须有相关部门批准的通用图或设计院的设计图纸,并有总工程师批准的施工图。
(2) 混凝土必须具有满足设计要求的强度、弹性模量,并具有预防碱-骨料反应性能。根据所处环境类别及侵蚀作用等级,应具有抗冻性、抗渗性及耐腐蚀性等。
(3) 砼必须具有满足设计要求的强度、刚度、抗裂性、耐久性等技术 指标。
(4) 普通钢筋必须有原材料合格证,进场后必须经过检验合格后方能投入使用,如有焊接必须做焊接检验。
(5) 预应力筋锚具须有原材合格证,进场后须经检验合格后方能投入使用。
4.1 施工程序
在钢筋车间预制好半成品钢筋后,在胎膜架上绑扎梁体钢筋,利用门吊将梁体钢筋移至台座底模上,再立钢模板、安装上面板钢筋,浇筑混凝土。
4 .2工艺流程(见下图 )
后张梁制梁工艺流程图
5.1 钢筋制安
5.1.1 钢筋加工
5.1.1.1 钢筋下料及质量要求
梁场技术部门根据施工图纸发下料单,下料人员根据下料单进行试弯,试弯合格并经负责人签认后开始正常下料,根据供料尺寸的情况统筹安排以减小钢筋的损耗,构造筋下料切断刀口平齐,两端头不应弯曲。
5.1.1.2 钢筋加工
(1) 在进行弯曲成型前,应先熟悉加工钢筋规格、形状和各部尺寸及弯曲顺序。必须将各部尺寸试弯,将试弯延伸值、弯曲半径、板距等进行计算, 经试弯合格后方能成批生产。
(2) 弯制好的半成品钢筋在检查合格后,应分类堆放并挂牌标识,标识牌内容应有:梁体型号及钢筋编号。
(3) 用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩 ( 半圆形、直角形或斜 弯钩) ;弯钩的弯曲内直径应符合《验标》要求。
(4) 钢筋加工的允许偏差应符合《验标》要求。
5.1.2 钢筋的绑
钢筋骨架绑扎根据结构形式结合现场条件采用预制台座绑扎或绑扎台座整体绑扎整体吊装方法。
箍筋与主筋垂直围紧,拐角处的交叉点应全部绑扎,中间平直部分的交 叉点可交错扎结。绑扎钢筋的扎丝头应推入骨架内侧。钢筋骨架绑扎应牢固, 不得有松散、歪斜现象出现。
绑扎下翼缘箍筋时,钢筋叠放处应对称错开,相交两侧夹角应相等。腹板水平筋绑扎完毕后,应调整钢筋外形尺寸及位置
5.2 制孔管道安装
预应力筋预留孔道的尺寸与位置应正确,孔道应平顺,纵向孔道与横向孔位满足设计位置的要求。
钢筋和预应力管道安装完毕后,应检查其位置是否正确,孔道是否平顺, 如有偏差应立即进行调整,直至符合要求为止,同时详细检查定位网水平钢 筋、蹬筋以及联接角钢有无顶碰胶管的情况以防止胶管抽拔时被刮伤。
5.3 混凝土施工
5.3.1 混凝土的拌合
混凝土拌合的各种原材料,砂、石、水泥、外加剂、粉煤灰等应经过检验,并确认合格后才能投入使用。
按规定的水灰比,严格控制用水量,不得任意加水,定时注意检查陷度是否符合要求。
冬季搅拌混凝土前,应先经过热工计算,并经试拌确定水和骨料需要预热的最高温度,以保证混凝土的入模温度满足要求。应优先采用加热水的预热方法调整拌合物温度。
炎热季节搅拌混凝土时,应采取在骨料堆场搭设遮阳棚、采用低温水搅拌混凝土等措施降低混凝土拌合物的温度,或尽可能在傍晚或晚上搅拌混凝土,以保证混凝土的入模温度满足要求。
5.3.2 混凝土的运输
采用搅拌车将混凝土料斗运输至施工现场,料斗出口到承接面间的高度不得大于2m。料斗底部的卸料活门应开启方便,并不得漏浆。
混凝土拌好后应立即送往灌注现场,对不能马上灌注的已经拌好的混凝土,应加以覆盖防止风吹日晒、雨淋,混凝土性能不符合要求后不得入模。
5.3.3 混凝土的浇筑
梁体混凝土的灌注采用连续浇筑一次成型。浇注方法为:纵向分段,斜向分层,由一端向另一端循序渐进地施工方法。每次振捣按混凝土所浇筑的 部位使用相应区段上的腹板振动器,并辅以插入式振动器振动。
混凝土浇筑时的自由倾落高度不得大于 2m ;当大于 2m 时,应采用滑槽、 串筒、漏斗等器具辅助输送混凝土,保证混凝土不出现分层离析现象。
混凝土以侧模振动为主、插入式振动配合的振动工艺。振动时间以保证 混凝土有良好的密实度为原则。振捣时振捣棒不应碰撞模板和预应力筋管道。
5.3.4 混凝土养护
在气温较高,生产台座周转周期允许以及采取措施保证梁体不致开裂的情况下,可采用洒水自然养护。自然养护时,混凝土梁面宜采用保温、保湿材料予以覆盖。洒水次数应以混凝土表面湿润状态为度,当气温较高,气候干燥时,应采用土工布覆盖混凝土表面,并保持土工布湿润。保湿养护时间按《验标》要求执行。
当环境温度低于《验标》规定,混凝土浇筑完毕,收浆抹面后,立即用篷布盖严,并在篷布内采用暖风机进行升温养护,定时测量篷布内的温度并做好记录。
5.4 预应力张拉
纵向预施应力一般采用两个阶段进行,初张拉和终张拉。
5.4.1 预施应力程序
0→初始应力0.1δ0(测量初始伸长量ΔL0.1及夹片外露量)→应力0.2 δ0(测量伸长量ΔL0.2 及夹片外露量)→张拉控制应力δk(测油缸伸长值 及工具锚夹片外露量,初张拉为 0.4δ0) 持荷 2 分钟→补拉到 δk →锚固 ( 测 总回缩量及夹片外露量) 。
张拉时,应左右对称进行,张拉顺序严格按设计图纸进行。终张时对初 张拉的预应力束进行补拉。
张拉时以油压表读数为主,以钢绞线的伸长值作校核,在控制主力作用下持荷 2 分钟。
张拉到控制应力δk时,当测量伸长值和夹片外露量后,要立即计算钢绞线的伸长量,其中伸长量与设计计算值相差在《验标》规定值范围内,计算伸长值应按钢绞线实测弹性模量计算,每端钢绞线回缩量应控制在规定值以内,才能回油锚固,否则要查明原因。
张拉完成后,在锚圈口处的钢绞线做上记号,以作张拉后钢绞线锚固情况的观察依据。
5.4.2 张拉质量控制各项指标要求应符合《验标》要求。
5.5 孔道压浆
钢绞线束张拉完毕,经检查签证后才能进行压浆。张拉后必须按《验标》 要求进行孔道压浆。
5.6 封端
压浆完后应在三天内封端。封端混凝土采用强度等级同梁体的补偿收缩细石混凝土,掺合料及配合比由试验确定。
封端顺序:锚穴周边混凝土凿毛→清扫并湿润锚穴周边混凝土→涂刷防水涂料→填塞补偿收缩细石混凝土并捣实→抹平表面→对混凝土圆周(长方形四边)进行防水处理。
5.7 梁体起吊
(1) 整片梁起吊时,压浆强度、封端混凝土强度应符合《验标》要求。
(2) 起吊梁的龙门吊、钢丝绳、滑车吊点、走行天车系统及龙门架走 行轮,应定期检查,龙门架结构及走道部分也应定期检查。
(3) 天车上卷扬机的刹车弹簧及刹车带,每次使用前都必须详细检查,每次起吊梁体时,待梁体上升至 3~5cm 时即停,再仔细检查龙门吊机各部 件,确认无异常现象时,方可继续起吊工作。
(4) 起吊梁所用的千斤绳应按有关规定检查,钢丝绳与混凝土棱角接触 处应垫以木块、麻袋等软性材料。
根据总体布置,在梁场内分施工区作业,每个架子队 1条作业流水线。 每个区分别配制的 1 个钢筋作业队、 1 个模板作业队、 1 个砼灌注作业队、 1 个张拉压浆作业队。各工种劳动力进场计划根据工程施工进度安排确定,施工人员根据施工计划和工程实际需要,分批组织进场。在施工过程中,由梁场统一调度,合理调配施工人员,确保各施工队、各工种之间相互协调,减 少窝工和施工人员浪费现象。
7.1 基本要求
原材料应有出厂合格证明书及进场复验报告单,不合格的原材料不得进场,不合格的材料不得投入使用。试验室应建立原材料检验制度和质量保证体系,按标准对原材料实施检验,并建立健全原材料检验台帐。
7.2 水泥
梁体混凝土采用水泥要符合《验标》要求。
7.3 细骨料
采用硬质洁净的天然中粗砂,其技术指标要符合《验标》要求。
7.4 粗骨料
其技术指标要符合《验标》要求。
7.5 减水剂
外加剂应与所用水泥具有良好的适应性,技术指标要符合《验标》要求。
7.6 拌合和养护用水
拌合和养护用水的质量要符合《验标》要求。
7.7 粉煤灰
混凝土活性矿物掺合料采用粉煤灰时,其技术指标要符合《验标》要求。
7.8 磨细矿渣
混凝土活性矿物掺合料采用磨细矿渣粉时,其技术指标要符合《验标》要求。
7.9 钢筋
钢筋性能应符合 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的要求, 其各项指标要符合《验标》要求。
7.10 预应力混凝土用钢绞线
预应力混凝土钢绞线 (以下简称钢绞线 ) 技术标准应符合
的规定,力学性能要符合《验标》要求。
7.11 锚具
锚具所用材料和加工制造应符合设计要求,其材质应分别符合现行国家标准的规定,其物理性能指标及力学性能要符合《验标》要求。锚具产品应出具化学成分合格证明书,质量保证书或验收试验报告,出厂合格证。
8.1 混凝土设备
砼搅拌站是梁场的施工质量、进度关键控制点,要充分考虑机械设备可能会出现的设备故障因素,必须配备质量和生产效率有保障的设备。
8.2 预制机械设备
每条流水线分别设置制梁区域、单层存梁区域(张拉压浆、桥面防水等作业) 、双层存梁区域;每条流水作业线配制 2 台龙门吊负责场内的模板、 钢筋、小型机具的吊装, 1~2 台大龙门吊负责线内梁的吊装及倒运。
9.1 质量控制
9.1.1 混凝土及水泥浆的强度不得低于设计要求,梁体混凝土的弹性模量 不低于设计值,并要符合《验标》要求。
9.1.2 后张梁外观质量缺陷和检测方法要符合《验标》要求。
9.2 检验规则
9.2.1 检验总则
(1) 产品质量检验由质检部门进行。对进场原材料按规定进行。
(2) 质量检验部门应配有足够的且能满足检测要求的测试设备、仪器 仪表、专用测量器具及通用计量器具等,并应按有关规定定期进行计量检定 或校准,在使用前校核。
9.3 总体检验
梁应进行总体检验,各项指标要符合《验标》要求。
10.1 安全要求
(1) 制梁台座和模板安拆
制梁台座的地基应坚实平整、不沉陷,台座抗倾安全系数不应小于 1.5。大型拼装式模板安装就位后及时支撑牢固,保持模板整体稳定。
制梁模板与工作平台的支撑不宜互相连接,确需连接时,应用支撑加固。 模板拆除时,不得强拉强卸。
(2) 预制梁施工
振动器应安装牢固,电源线路必须绝缘耐压,防水性能良好。采用金属波纹管制孔时,应防止划伤手脚。
钢绞线穿束后,梁端应设围栏和挡板,严禁撞击锚具、钢束及钢筋。张拉和压浆作业时,操作人员应佩戴防护眼镜,并站在梁体侧面。
(3) 梁的存放、横移、起吊、装卸、运输
梁的存放场地应有坚实的存梁台座和地面排水系统。梁片存放时,应支垫牢固,不得偏斜,并有防止梁体倾覆的措施。
梁片的起顶、支垫、卸顶应对称平衡,支垫牢固。两端不得同时起落。梁体移位交换支点时,千斤顶起落高度不得超过有效顶升行程。移动梁体时,两端行程应同步。
梁片移动、装运、存放时,必须按要求设置支撑点,在梁端两侧应支撑牢固。
10.2 环保要求
(1) 环境保护要求
临时施工场地的选择与布置,尽量少占用绿地面积,保护好周围环境, 减少对植被生态的破坏。施工结束后,及时恢复绿化或整理复耕,重视临时施工用地的复垦。妥善处理弃方,山坡弃土尽量避免破坏或掩埋场坪旁边的林木、农田及其它工程设施。弃土避免堵塞河道、改变水流方向和抬高水位而淹没或冲毁农田、房屋。
(2) 噪声、光污染控制
加强机械设备的维修保养,保证机械设备的完好率,确保施工噪声达到 环境保护标准。合理布置生产和生活区域。进入施工现场的机械车辆少鸣笛、 不急刹、不带故障运行,减少噪声。
作业场地及运输车辆应及时清扫、冲洗,保证场地及车辆的清洁。
合理分布动力机械的工作场所,避免同一地点运行较多动力机械设备。对空压机、发电机等噪音超标的机械设备,采取装消音器来降低噪音。
(3) 水环境保护
施工废水、生活污水按有关要求进行处理,不得直接排入农田、河流和渠道。施工机械的废油、废水采取隔油池处理,不得超标排放;搅拌站以及其它施工区域产生的施工污水经净化处理后排放。生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理,经检查符合标准后方可排放。
施工中对地下水、泉点、水井进行定时观测,以免施工造成水位下降, 防止因地下水、地表水流失破坏生态平衡。
靠近生活水源施工,用壕沟或堤坝同生活水源隔开,避免污染生活水源。严重漏油机械存放点、维修点、车辆停放点以及油品存放点做好隔离沟,
将其产生废油、废水或漏油等通过隔离沟集中到隔油池,经处理后进行排放。
(4) 大气环境保护
施工场地和运输道路经常洒水,减少灰尘对人体造成危害及对农作物造成的污染。
在公路上运输散碎物料时用蓬布覆盖严密并装量适中不超限运输。
对散装材料采用密闭运输、存放。运转时有粉尘发生的施工场地,如混凝土拌和站(场)、改良土拌合场等均采取防尘措施。
在设备选型时选择低污染设备并安装空气净化系统确保达标排放,并安装空气污染控制系统。
对汽油等易挥发品的存放要采取严密可靠的措施。
(5) 固体废弃物处理
生产和生活垃圾要分别集中堆放,定期按规定弃置。施工中产生的废弃物运出现场并进行掩埋处理。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
桥梁工程
返回版块19.4 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
河南伟志钢模板厂家分享桥梁钢模板的拆除顺序河南伟志钢模板厂家分享桥梁钢模板的拆除顺序,桥梁钢模板拆除的时间取决于混凝土的强度。一般在混凝土强度能保其表面及棱角不因拆除桥梁钢模板而受损坏时,可以拆除不承重的侧桥梁钢模板;承重桥梁钢模板须到规定强度才可拆除。 桥梁钢模板拆除顺序,拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不损伤构件或桥梁钢模板。工具式支模的梁、板桥梁钢模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底桥梁钢模板和横挡木,后取下桁架、支柱。采用定型组合钢桥梁钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除桥梁钢模板上的U形卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱桥梁钢模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,取下横楞、梁檩条、支柱连杆和立柱。