必考点-火灾自动报警系统汇总(四)
wx_69912048
2022年09月14日 09:59:46
只看楼主

一、系统的检测 1.根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,应将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别: 1)A类项目应符合下列规定: 消防控制室设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。 消防控制室内消防设备的基本配置与设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的符合性。


一、系统的检测

1.根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,应将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别:
1)A类项目应符合下列规定:
2)B类项目应符合下列规定:
①消防控制室存档文件资料的符合性。
②相应规定资料的齐全性、符合性。
③系统内的任一消防电话总机和电话分机的呼叫功能。
④系统内的任一可燃气体报警控制器和可燃气体探测器的可燃气体报警功能。
⑤系统内的任一电气火灾监控设备(器)和探测器的监控报警功能。
⑥消防设备电源监控器和传感器的监控报警功能。
3)其余项目均应为C类项目。
2.系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定:
1)A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格。
2)不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。
3.各项检测、验收项目中有不合格的,应修复或更换,并应进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应加倍检验。
二、系统的维护管理
1.每年应按下表的规定的检查项目、数量对系统设备的功能、各分系统的联动控制功能进行检查,并应符合下列规定:
1)系统的年度检查可根据检查计划,按月度、季度逐步进行。
2)月度、季度的检查数量应符合下表的规定。
3)系统设备的功能、各分系统的控制功能应符合相应的规定。
2.不同类型的探测器、手报、模块等现场部件应有不少于设备总数1%的备品。