根据国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011规定中 5.1.12 额定剩余动作电流不超过30mA剩余电流动作保护器,可作为其他直接接触防护措施失效或使用者疏忽时的附加防护,但不能单独作为直接接触防护措施。 5.2.9 TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定: 1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电技术的末端线路,不宜大于5s;
根据国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011规定中
5.1.12 额定剩余动作电流不超过30mA剩余电流动作保护器,可作为其他直接接触防护措施失效或使用者疏忽时的附加防护,但不能单独作为直接接触防护措施。
5.2.9 TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定:
1 配电线路或仅供给固定式电气设备用电技术的末端线路,不宜大于5s;
2 供给手持式电气设备和移动式电气设备用电的末端线路或插座回路,TN系统的最长切断时间不应大于表5.2.9的规定。
表5.2.9 TN系统的最长切断时间
相导体对地标称电压(V) |
切断时间(s) |
220 |
0.4 |
380 |
0.2 |
>380 |
0.1 |
5.2.16 TT系统中,间接接触防护的保护电器切断故障回路的动作电流,应采用熔断器时,应为保证熔断器在5s内切断故障回路的电流;当采用断路器时,应为保证断路器瞬时切断故障回路的电流;当采用剩余电流保护电器时,应为额定剩余动作电流。
从低压配电规范中没有明确要求路灯漏电系统需要安装漏电开关,不管是TT还是TN—S供电系统中都要求当末端出现接地故障时,保护电器应在5S内切断故障回路电流。如果满足不了则需要安装剩余电流保护电器。在现实中往往过流保护电器很难达到5S内切断故障电源,甚至有的灯杆起火,电缆烧断也不会跳闸。
如果路灯采用TT系统,安装建议选择漏电电流为100-300mA的漏电保护器,需要躲过正常泄露电流之矢量和。漏电电流用于提高短路灵敏性,从而保障人身安全及防火安全保护。
采用TN-S系统中,安装建议选择漏电电流为100-300mA的漏电保护器提高单相接地故障灵敏度。达到规定时间内自动切换电源的目的。TN-S系统中从变压器二次侧零序电流互感器接出的PE线,严禁再与N线重复相接,否则漏电保护器发生误动作。末端出现接地故障时,保护电器应在5S内切断故障回路电流。达到规定时间内自动切换电源的目的。
路灯控制柜回路上安装300mA智能漏电开关
当发生灯杆外壳漏电的时候,就算TT系统,使100mA-300mA的漏电保护动作也是很容易的。如果选用30mA漏电开关,在15mA -30mA之间都可能动作,其次路灯控制范围大,各灯具、接头、防水不达标在雨天时都会产生细微漏电电流,加在一起回路整体漏电电流很容易超过30mA 导致跳闸,整个路灯回路不亮的情况。可以在总的路灯控制箱内采用100-300mA延时型漏电开关,在第个灯具内加装30mA的瞬动型漏电开关。做到上下级配合。不会因为某个灯具故障而导致整个路灯回路跳闸而影响亮灯率。
路灯杆内安装30mA 带防水盒的漏电开关
路灯杆内安装30mA 带防水盒的漏电开关