桥架、母线、管道、风管:防火封堵如何施工?
多来理发少洗头
2022年09月14日 17:39:34
来自于建筑施工
只看楼主

一 桥架、母线防火封堵 桥架防火封堵示意图

桥架、母线防火封堵


桥架防火封堵示意图


                  
                  

                 

桥架防火封堵实例


1、施工工艺要求


1)根据桥架、母线的截面尺寸预留穿墙板的洞口,预留孔洞尺寸为桥架、母线的宽、高分别扩大100mm预留。

2)防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在桥架的尺寸基础上各加200mm;防护钢板应根据要求先除锈,再刷防锈漆,最后涂防火涂料。

3)竖井内的预留洞应砌筑止水台,台面光滑美观。

4)防火包应按顺序逐层放置,放置高度与止水台大致齐平,排列整齐密实, 起到阻止火灾蔓延的目的。

5)使用防火泥填充电缆、桥架、防火包、止水台之间的缝隙,防火泥封堵应 做到均匀、严密,最终收面光滑美观,要求较高的工程可增加装饰面。


2、施工中易出现的问题

1)预留洞口大小不合适。

2 ) 防火包填充松软不密实。

3 ) 防火泥收面不平整美观,收口收边不严密。

4 ) 防火板固定不合理,板材切割不均匀,固定点位置随意,不美观。

5 ) 防护钢板固定不牢固,大小剪裁不合适,未刷防火涂料。

3、质量要求

防火包摆放严密,能起到防火防烟的作用,表面防火泥收面平整美观。

管道穿楼板防火封堵



管道穿楼板防火封堵示意图


管道穿楼板防火封堵实例

1、施工工艺要求

1)管道安装完成后,应将套管调整至与管道同心。

2)套管的下口与楼板底边齐平,有水地面,套管上口应高出地面完成面5cm, 无水地面套管高度应该出地面不小于3cm,不大于5cm。

3)套管内侧应用不燃材料填塞密实,起到防火防烟的作用。

4)套管外侧应围绕套管使用砂浆浇筑一圈承台,承台高度与套管高度一致。

5)封堵完成后,承台表面与套管内封堵材料表面使用防火泥收光抹平,表面 刷涂标识色。

2、施工中易出现的问题

1 ) 管道套管长度、出地面高度不符合要求。

2 ) 封堵材料为可燃材料,不符合要求。

3 ) 套管预留偏差,与管道不同心。

4 ) 套管大小不合适。

5 ) 封堵面层处理不到位,观感质量差。

3、质量要求

套管大小应比管道保温后的管径大两号,套管内不燃材料应填塞密实,不得 松动。 同一管井内封堵做法应一致。


管道穿墙防火封堵


管道穿墙体防火封堵示意图


管道穿墙体防火封堵实例

1、施工工艺要求

1)套管应与水平管道同时安装,长度与墙体厚度一致。

2)套管内侧应用不燃材料填塞密实,起到防火防烟的作用。

3)套管应调整至与管道同心,套管外侧与墙体间用水泥砂浆抹平。

4)墙面完成后使用阻火圈在套管两侧封堵。

2、施工中易出现的问题

1)封堵材料为可燃材料,不符合要求。

2)套管预留偏差,与管道不同心。

3)套管大小不合适,套管外侧与墙体间密封不严密。

4)套管长度不合适。

3、质量要求

1 ) 套管大小应比管道保温后的管径大两号。

2 ) 套管内不燃材料应填塞密实,不得松动。

风管穿墙防火封堵

风管穿墙体防火封堵示意图


风管穿墙体防火封堵实例

1、施工工艺要求

1)保温风管在套管内保温层应连续,不得有断层。

2)封堵材料使用不燃橡塑保温材料或者不燃的岩棉填充密实

3)根据风管长边长度选择套管钢板的厚度,应符合规范要求,穿防火墙的套 管厚度不应小于1.6mm。

4)套管外侧与墙体之间应使用墙体材料填充密实。

5)封堵完成后使用水泥砂浆填实抹平。

2、施工中易出现的问题

1 ) 保温风管在套管内保温层不连续。

2 ) 封堵材料为可燃材料,封堵不密实。

3 ) 不设置套管或套管厚度不符合规范要求。

4 ) 表面收面不平整美观。

3、质量要求

保温风管保温层应连续,套管内不燃材料应填塞密实,起到防火防烟的作用, 穿防火分区的风管加设防火阀。


免费打赏
敬于才华
2022年09月14日 19:16:49
2楼

防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在桥架的尺寸基础上各加200mm;防护钢板应根据要求先除锈,再刷防锈漆,最后涂防火涂料。

回复
放水发电
2022年09月15日 06:42:34
3楼

资料还不错,能分享就是最大贡献

回复
放水发电
2022年09月15日 06:58:08
4楼

资料还不错,能分享就是最大贡献

回复
junjie57318
2023年12月26日 14:27:13
5楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复

相关推荐

APP内打开