关于消防穿的金属管的分别?
ljj6364
ljj6364 Lv.4
2008年03月31日 09:15:02
来自于防雷减灾
只看楼主

消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢

消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢
免费打赏
ljj6364
2008年04月11日 13:07:47
2楼
没人回答吗,难不成是金属就行,什么TC,JDG,KBG,PVC也行啊?
回复
peca
2008年04月11日 16:35:44
3楼
规范没规定一定要用SC管,厚壁难燃的PC管也可以,我们这边消防审查没问题
回复
乒坛高手
2008年04月12日 12:00:18
4楼
回复
hhsscc
2008年04月13日 16:57:05
5楼

都可以啊
回复
chenzq556
2008年04月25日 16:04:41
6楼
设计规范:屋内布线

10.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2消防控制通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。


明敷:要用金属管,厚/薄管根据功能及设计要求确定。
暗敷:除开联动控制线外都可以。
回复
乒坛高手
2008年04月27日 20:15:35
7楼
回复

相关推荐

APP内打开