接触电位差和跨步电位差
zsd_2056207872
2022年09月15日 14:22:37
只看楼主

知识点:接触电位差 在《出门在外,遇到电杆到底怎么办 》 ,我们了解到如果人所处的地下有电流流过时,可以通过“跳”的方式离开事故地点,避免因为跨步电压导致产生生命危险。 了解两个概念: 一、接触电位差:接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为1.0米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离为2.0米处两点间的电位差称为

知识点:接触电位差

在《出门在外,遇到电杆到底怎么办 》 ,我们了解到如果人所处的地下有电流流过时,可以通过“跳”的方式离开事故地点,避免因为跨步电压导致产生生命危险。

了解两个概念:
一、接触电位差:接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为1.0米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离为2.0米处两点间的电位差称为接触电位差。接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差,称为最大接触电位差。

二、跨步电位差:指电流自接地电极(或接地网)经周围土壤流散时地面上水平距为1m的两点间的电位差。
图片


在《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011中,提到相关要求:
一、有效接地或低电阻接地时的最大接触电位差和跨步电位差:

图片

二、不接地、谐振接地、高电阻接地时的最大接触电位差和跨步电位差
图片
图片
图片

假定变电站是35/10KV,35KV系统采用高电阻接地,10kv侧采用消弧线圈接地,地表层土壤电阻率800Ωm,计算变电站接地网的接触电位差和跨步电位差不应超过下列哪个数值?地表层衰减系数(Cs)取0.5;
A、Ut=70V,Us=130V;
B、Ut=70V,Us=150V;
C、Ut=90V,Us=130V;
D、Ut=90V,Us=150V;

将ρs=800,Cs=0.5,代入上面4.2.2-3,4.2.2-4,得到Ut=70V,Us=130V。


相关推荐链接:

1、永磁接触器的介绍与应用

2、接触器的使用类别及典型负载


免费打赏
huang8901054
2022年09月15日 14:28:14
2楼

挺好的材料,学习一下!

回复
huang8901054
2022年09月15日 14:47:31
3楼

非常感谢,这可是不多见的好资料。学习了学习了。

回复

相关推荐