知识点:中性导体 01 — 中性导体(N)的截面选择 中性导体(N)选择 (1)单相两线制电路中,无论相导体截面大小,中性导体截面都应与相导体截面相同。 (2)三相四线制配电系统中,N导体的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流及谐波电流之和。 当相导体为铜导体且截面积不大于16m㎡或者铝导体且截面积不大于25m㎡时,中性导体应与相线截面积相等。
知识点:中性导体
01
—
中性导体(N)的截面选择
-
中性导体(N)选择
(1)单相两线制电路中,无论相导体截面大小,中性导体截面都应与相导体截面相同。
(2)三相四线制配电系统中,N导体的允许载流量不应小于线路中最大的不平衡负荷电流及谐波电流之和。
当相导体为铜导体且截面积不大于16m㎡或者铝导体且截面积不大于25m㎡时,中性导体应与相线截面积相等。
(3)PEN导体除应符合N导体的选择要求外,还应满足PE导体的选择要求。
-
存在谐波电流时导体截面选择
三相平衡系统中,有可能存在谐波电流,影响最显著的是三次谐波电流。三次谐波电流在中性导体中呈现3倍叠加。选择导体截面时,应计入谐波电流的影响。
(1)当谐波电流较小时,仍可按相导体电流选择电缆截面,但计算电流应按基波电流除以表1中的校正系数。
(2)当三次谐波电流超过33%时,它所引起的中性导体电流超过基波的相电流。此时应按中性导体电流选择导体截面。计算电流同样要除以表1中的校正系数。
表1 含有谐波电流时的计算电流校正系数
注:表中数据仅适用于中性线与相线等截面的4芯或5芯电缆及穿管导线,并以三芯电缆或三线穿管的载流量为基础,即把整个回路导体视为一综合发热体来考虑。
(3)当谐波电流大于15%时,中性导体的截面不应小于相导体的截面。例如以气体放电灯为主的照明线路、变频调速设备、计算机及直流电源设备等的供电线路。
02
—
谐波电流校正系数应用举例
举例:三相平衡系统,负载电流39A,采用PVC绝缘4芯电缆,沿墙明敷,求电缆截面。
解:不同谐波电流下的计算电流和选择结果见表2。
注:33%以下三次谐波电流对相线电流的影响较小可忽略。