砂垫层和砂石垫层系用砂砾石混合物,经分层夯实,作为地基的持力层,提高基础下部地基强度,并通过垫层可起排水作用,地基土中孔隙水可通过垫层快速地排出,能加速下部土层的沉降和固结。
砂和砂石垫层具有应用范围广泛:不用水泥、石材;由于砂颗粒大,可防止地下水因毛细作用上升,地基不受冻结的影响;能在施工期间完成沉陷;用机械或人工都可使垫层密实,施工工艺简单,可缩短工期,降低造价等特点。
适于处理3.0m以内的软弱、透水性强的粘性土地基;不宜用于加固湿陷性黄土地基及渗透系数小的粘性土地基。
1、材料要求
(1)砂
宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当用细砂、粉砂时,应掺加粒径20~50mm的卵石(或碎石),但要分布均匀。砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%,兼作排水垫层时,含泥量不得超过3%。
(2)砂砾石
用自然级配的砂砾石(或卵石、碎石)混合物,粒级应在50 mm以下,其含量应在50%以内,不得含有植物残体、垃圾等杂物,含泥量小于5%。
2、施工要点
(1)铺设垫层前应验槽,将基层表面浮土、淤泥、杂物清除干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。
(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.0m,并注意充分捣实.
(3)人工级配的砂砾石,应先将砂、卵石拌合均匀后,再铺夯压实。
(4)垫层铺设时,严禁扰动垫层下卧层及侧壁的软弱土层,防止被践踏、受冻或受浸泡,降低其强度。如垫层下有厚度较小的淤泥处理。先在软弱土面上堆填块石、片石等,然后将其压入置换和挤出软弱土,再作垫层。
(5)垫层应分层铺设,分层夯或压实,基坑内预先安好5m×5m网格标桩,控制每层砂垫层的铺设厚度。每层铺设厚度、砂石最优含水量控制及施工机具、方法的选用参见表1。振夯压要作到交叉重叠1/3,防止漏振、漏压。夯实、碾压遍数、振实时间应通过试验确定。用细砂作垫层材料时,不宜使用振捣法或水撼法,以免产生液化现象。
(6)当地下水位较高或在饱和的软弱地基上铺设垫层时,应加强基坑内及处侧四周的排水工作,防止砂垫层泡水引起砂的流失,保持基坑边坡稳定;或采取降低地下水位措施,使地下水降低到基坑底500mm以下。
(7)当采用水撼法或插振法施工时,以振捣棒振幅半径的1.75倍为间距(一般主400~500mm)插入振捣,依次振实,以不再冒气泡为准,直至完成;同时应采取措施做到有控制地注水和排水.垫层接头应重复振捣,插入式振动棒振完所留孔洞应用砂填实; 在振动首层的垫层时,不得将振动棒插入原土层或基槽边部,以避免使软土混入砂垫层而降低砂垫层而降低垫层的强度.
(8)垫层铺设完毕,应即进行下道工序施工,严禁小车及人在砂层上面行走,必要时应在垫层上铺板行走.
3. 质量控制
(1)砂垫层每层夯(振)实后,经贯入测试或环刀取样试验,密实度应达到中密标准,即孔隙比不应小于0.65,干密度不小于1.55~1.65t/m3 。测定方法采用容积不小于200 cm3 的环刀取样检验。垫层质量检验点,对大基坑每50~100m2 应不少于一个检验点;对基槽每10~20m应不少于一个点;每个单独柱基应不少于1个点。
(2)现场简易测定方法是:将直径20 mm、长1250mm的平头钢筋,举离砂面700mm自由落下,插入深度不大于根据该砂的控制干密度测定的深度为合格。检验点间距应小于4m。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.81 万条内容 · 1582 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发