火灾自动报警系统 调试动作时间 部件或器件 调试动作时间 火灾显示盘
火灾自动报警系统
调试动作时间
部件或器件 |
调试动作时间 |
||
火灾显示盘 |
接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号 |
||
消防联动控制器 |
接收到满足联动触发条件的报警信号后,应在3s内发出控制相应受控设备动作的启动信号,点亮启动指示灯 |
受控设备动作后10s内收到反馈信号,并应有反馈光指示 |
100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号 |
输入模块 |
提供模拟的输入信号,输入模块应在3s内动作并点亮动作指示灯 |
||
输出模块 |
发出停止控制信号,输出模块应在3s内动作,并熄灭动作指示灯 |
||
防火卷帘控制器 |
应在3s内发出卷帘动作声、光信号,控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处或楼板面 |
||
火灾报警控制器 |
10s内发出火灾报警声、光信号 |
100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号 |
100s内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号 |
可燃气体报警控制器 |
可燃气体报警信号输入时,控制器应在10s内发出报警声、光信号 |
||
线型光束感烟探测器 |
30s内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯 |
||
点型火焰探测器和图像型火灾探测器 |
最不利处应采用专用检测仪器或模拟火灾的方法,向探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯应在30s点亮并保持 |
||
可燃气体探测器 |
施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持 |
线型可燃气体探测器发射器发出的光全部遮挡,探测器或其控制装置的故障指示灯应在100s内点亮 |
|
剩余电流探测器 |
采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持 |
||
故障电弧探测器 |
操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持 |
||
防火门监控器 |
接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向电动闭门器或释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯 |
在电动闭门器、释放器或门磁开关动作后10s内收到反馈信号,并应有反馈光指示 |
在100s内发出与报警信号有明显区别的声、光故障信号 |
测温式电气火灾监控探测器 |
采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持 |
||
管路采样式吸气感烟火灾探测器 |
最末端采样孔加入试验烟,使监测区域的烟雾浓度达到探测器报警设定阈值,探测器或其控制装置的火警确认灯应在120s内点亮并保持 |
探测器吸气管路破漏和堵塞时,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,应在100s内发出故障信号。 |