裙房是指在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。
由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,一般来说,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致。
但是,裙房毕竟不是高层建筑主体,因此,裙房的防火间距、防火分区、疏散楼梯间设置形式和疏散宽度指标要求有放宽条款。
01
裙房与其他建筑的防火间距将裙房等同于单多层建筑的要求。
02
裙房的防火分区面积要求同高层建筑要求,最大可为1500㎡(加自喷最大可为3000㎡)。当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙(防火卷帘不行,甲级防火门窗可以)分隔时:裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,即裙房的防火分区面积最大可为2500㎡(加自喷最大可为5000㎡)。
03
裙房的楼梯应设封闭楼梯间,门采用乙级防火门。当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙(防火卷帘不行,甲级防火门窗可以)分隔时:裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。意味着:裙房可以根据要求设敞开楼梯间、封闭楼梯间,裙房如果不是人员密集场所的话,裙房封闭楼梯间的门可以为双向弹簧门。
04
裙房的疏散宽度指标等同于高层建筑要求,裙房与高层主体之间采用防火墙(不开设门、窗、洞口的防火墙)分隔时:可按单、多层建筑的要求确定。疏散宽度指标包括每百人的最小疏散净宽度指标,以及疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯的净宽度指标等。
主体要求 |
裙房要求 |
放宽条件 |
解释 |
||
无放宽 |
耐火等级 |
高层建筑要求 |
高层要求一级、裙房一级; 高层要求二级、裙房二级 |
||
消防设施设置等 |
高层建筑要求 |
高层设什么设施、裙房设什么设施 |
|||
高层建筑要求 |
高层怎么要求、裙房怎么要求 |
||||
放宽 |
防火间距 |
高层建筑要求 |
单多层建筑要求 |
高层对高层13m;高层对裙房9m; 裙房对裙房6m |
|
有条件放宽 |
防火分区 |
高层建筑要求 |
高层建筑要求 |
防火分区面积最大可为1500㎡(加自喷最大可为3000㎡) |
|
单多层建筑要求 |
防火墙分隔(可设甲级防火门窗、不可设防火卷帘) |
裙房的防火分区面积最大可为2500㎡(加自喷最大可为5000㎡)。 |
|||
疏散楼梯形式 |
高层建筑要求 |
封闭楼梯间,乙级防火门 |
|||
单多层建筑要求 |
防火墙分隔(可设甲级防火门窗、不可设防火卷帘) |
可以根据要求设敞开楼梯间、封闭楼梯间,裙房如果不是人员密集场所的话,裙房封闭楼梯间的门可以为双向弹簧门。 |
|||
疏散宽度指标 |
高层建筑要求 |
高层建筑要求 |
1m/百人 |
||
单多层建筑要求 |
防火墙分隔(无门窗洞口) |
同单多层建筑要求:1-2层0.65m/百人;3层0.75m/百人;4层及以上1m/百人 |