Q 混凝土试块儿强度相差很大怎么回事儿? C55的混凝土,试块检验报告全部合格,但是回弹仪检验结构,我们取了12组数据,强度都只有C45左右,而且碳化深度还是按零计算的,混凝土浇注已完成两个多月了,我想请问一下是怎么回事?
Q
混凝土试块儿强度相差很大怎么回事儿?
C55的混凝土,试块检验报告全部合格,但是回弹仪检验结构,我们取了12组数据,强度都只有C45左右,而且碳化深度还是按零计算的,混凝土浇注已完成两个多月了,我想请问一下是怎么回事?
答: 从配合比上来分析,一般通过假定体积法计算混凝土密度即1m3混凝土拌合物各组成材料的质量之和应等于假定表观密度,并与砂率表达式联立求解,就可求得每立方混凝土中粗、细集料的用量,混凝土拌合物假定表观密度一般在2350~2450kg/m3(JGJ 55-2000《普通混凝土配合比设计规程规定》)。高强度混凝土水胶比小,在假定容重2350kg/m3下集浆比。
对混凝土构件进行回弹是工地最常用的混凝土强度检测方法。依据标准为《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001) 我们在实际施工中往往发现C20、C30、C40混凝土回弹强度往往会>C50甚至≥60但是混凝土试块强度抗压反而小于1.15倍的设计值,同时C50混凝土抗压强度≥57.5MPa(大于1.15倍设计值),有时C50混凝土>C60 ,但用轻型回弹仪对其腹板回弹时强度反而达不到C40,这是为什么呢?我从施工实际进行了分析。
首先我们回弹混凝土参考的是JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上面规定回弹适用于不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂的混凝土,而对于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测则不适用。 同时统一测强曲线是在不掺合外加剂的情况下制定的,而现实当中工地混凝土施工为保证混凝土工作性、和易性、经济性以及强度而使用大量的引气型外加剂、粉煤灰等掺合料。显然,如果简单参照统一测强曲线来计算现场回弹值,则计算出来的混凝土回弹强度推定值与实际强度存在较大偏差。
专家提醒: 混凝土试块和回弹结果不一致,大体分为2个原因:1、施工时施工人员是否私自对混凝土加水造成实体检测强度不达标。2、工时振捣情况,是否出现漏振、过振,后期养护是否到位。如果还是不能分析出原因,建议做下钻心取样破损检测。
一般混凝土试块合格后部需要回弹,就是回弹的话如果龄期不超过90天是不用计算碳化深度的。你用的是矿渣水泥如果有掺合料的话建议90天或120天后再次回弹不用考虑45天的回弹期。不同成分的水泥回弹的周期不同。
当两者不一致时应以试块为准。回弹仪弹的部位不同,数据也不同,对于高标号的混凝土强度分析,用取岩芯的方法比较符合实际情况。
Q
C45混凝土试块儿回弹强度不足咋回事儿?
C45混凝土标养试块合格,但回弹强度始终不足是什么原因?
答: 混凝土标养试块强度合格说明混凝土质量上没问题,至于混凝土构件强度不合格的因素有很多,有施工原因,比如振捣不均匀,现场养护不到位,或者施工时对混凝土加水都会造成混凝土强度 不合格。 另外混凝土回弹检测只能作为参考,评定混凝土构件强度还是要抽芯才是最真实的。
专家提醒: 回弹强度不够当然就是钻芯取样了, 取芯后就是主体强度,还是看看强度如何再判断。 首先考虑 回弹的方法和计算方法是否正确, 构件 混凝土强度 不合格可能和养护有关,墙柱要在第二天拆模养护。养护得好强度高碳化深度小,回弹强度算起来会高点。
具体可参看JGJ/T 23-2011 回弹法 检测混凝土 抗压强度 技术规程。由混凝土回弹值可对应查得强度值,然后再进行修正。碳化是修正项之一。
基本思路:
1、回弹值采集。
2、碳化深度值采集,据3个点或更多点的平均值作为构件碳化深度值。
3、测区回弹值计算:排除16个点中的3个最大值和3个最小值,取10个值的平均值。
4、根据测区回弹值和碳化深度平均值查表,求各测区强度换算值。
5、根据各测区强度值,推定构件强度;如小于10个测区,取最小值,如不小于10个测区,根据平均值和标准差通过公式计算强度值。
注意:现浇砼和泵送砼采用的是两个表(两种测强曲线)。
Q
混凝土试块回弹值怎么换算成最终抗压强度?
混凝土试块回弹值怎么换算成最终抗压强度?
答 : 举个例子: 泵送混凝土设计强度C50柱子, 现场回弹值(这是其中一根,每根柱子只有1个测区)如下:
42 42 50 42 50 42 41 42
42 40 41 42 51 50 42 42
每层楼检测了6根柱子,其余5根的数据也差不多。 计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》, 去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41),余下的10个回弹值平均值为:42.8 。
弹柱子是水平回弹,不用修正。
所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。 碳化深度没有数据,设为0.5; (碳化深度大于2.0时,需钻芯)
查附录A“测区混凝土强度 换算表”,得45.7MPa。
如果为泵送混凝土,再按附录B“ 泵送混凝土 测区混凝土强度换算值的修正值”进行修正。 这里设碳化深度为0.5mm,那么修正值为3.0MPa。 则最终的抗压强度为: 45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)
Q
混凝土强度评定时回弹值达到多少才能批定合格?
现场制作C50混凝土试块不合格,委托实验室实体回弹。请问混凝土强度评定时回弹值要达到多少才能批定合格?
答: 委托实验室进行实体回弹,只能作为混凝土强度值的参考值,不能代表批量值。建议采用钻心法检测混凝土强度会比较精确。
专家提醒: 回弹法检测混凝土强度与混凝土试块立方体抗压强度存在线性关系 ,两者之间存在差异,这些差异造成了实体回弹强度、施工现场同条件养护试件、试验室标准养护试件抗压强度之间的值有所偏差。
Q
哪些问题会导致回弹值换算后与试块抗压强度不一致?
混凝土试块送样过程中有哪些问题会导致回弹值换算后的值与试块抗压强度不一致?应该怎么做?
答: 同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块, 其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组不应少于3组,不少于10组是为了按照GB50107的要求构成进行统计方法的必要条件,不少于3组是为了按照 GB50107的要求构成非统计方法的必要条件。
当有抗渗要求的工程时,混凝土试块应当在浇注地点随机取样, 同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定 。
参加混凝土强度评定的试块分为标养试块和同养试块,标养试块是指在标养室养护的试块,规范规定标养试块是在温度 20 ±2℃范围,湿度不小于95%,养护28天;同养试块是在施工现场随机抽取并在现场依现场养护条件日平均温度累积至 600℃ 的试块。
同时 《规范》也规定了等效的养护周期不宜小于14d也不宜大于60d。在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留置拆模试块。冬季时, 温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些。夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下 , 混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。
1. 混凝土强度验收批应符合下列规定(GB50204-92),单位工程仅有一组试块,其强度不应低于1.15fcu,k,当单位工程试块数量在2~9组时,按非统计方法评定;单位工程试块数量在10组及其以上时,按统计方法进行评定。
2. 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定(GB50204-92)。
(1) 每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次。
(2) 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。
(3) 对现浇混凝土结构, 每一层配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 同一单位工程同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。
注:预拌混凝土应在预拌混凝土长内按上述规定取样,混凝土运到施工现场后,尚应按上述规定留置试件。
Q
7d的强度值怎么换算成28d 的?
混凝土试块做抗压强度时7d的强度值怎么换算成28d 的?
答: 这是一个比较复杂的问题,首先你需要用快速蒸汽养护检测出几组混凝土的强度,再利用线性回归,找出他们的线性方程式。根据你的线性回归来推算不同龄期的混凝土强度。可以看规范《早期推定混凝土强度试验标准方法》JGJ/T15-2008。可利用 f7/f28=lg7/lg28 这个公式。