知识点:金属电线槽材料
1、金属电线槽及其配件须符合有关GB/T19215.1-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第一部分:通用要求》及GB/T19215.2-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第二部分:特殊要求》的要求。
2、金属电线槽须用镀锌钢板制作,其最小长度为2 m。金属电线槽金属材料的厚度须如下表所示:
3、金属电线槽盖须为带中心系紧螺栓的快装彈夾蓋型。不接受其它固定方式。
4、 须提供内部带针型架以支持电缆重量及安装时固定电缆的垂直电线槽。针型架为钢针柱外包绝缘护套固定于电线槽的背板上间距为3米。金属电线槽垂直敷设时,须采取措施防止电线在线槽内移动。
5、 终端电线槽须装设终端法兰板用以直接与配电箱或装置用螺栓连接。使用连接片并以镀镉菌形螺栓,螺帽及防震的弹簧垫圈固定。
6、金属电线槽之接头处须有一条镀锡铜带以螺栓与相邻的电线槽连接以保证电气上的连续性。
7、有防火要求之场所,可在钢制托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90(中国工程建设标准化协会标准)的防火涂层等措施,其整体耐火性还应符合国家有关规范或标准的要求。铝制电缆桥架应按《电力工程电缆设计规范》GB50217及相关标准的有关规定执行。
8、 金属电线槽进出线口应在厂家一次完成。