古建筑木构件选材指标和要求
暴富仔
暴富仔 Lv.2
2022年09月23日 15:15:21
只看楼主

知识点:古建筑木构件选材指标和要求 传统建筑中的各类构件因类别不同、位置不同,功能不同,所负担的荷载也不同,这就导致了我们对木材材质的要求也各不相同。本篇是对木材几种疵病及木材的含水率、强度、防腐、防火、防虫蛀的指标,各构件的要求如下。 【木结构】 柱 (1)腐朽——不允许。

知识点:古建筑木构件选材指标和要求


传统建筑中的各类构件因类别不同、位置不同,功能不同,所负担的荷载也不同,这就导致了我们对木材材质的要求也各不相同。本篇是对木材几种疵病及木材的含水率、强度、防腐、防火、防虫蛀的指标,各构件的要求如下。


【木结构】


(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节(死节和活节)尺寸的总和不得大于所在面宽的 2/5。

(3)斜纹——斜率≤12%。

(4)虫蛀——不允许(允许表层有轻微虫眼) 。

(5)裂缝——外部裂缝深度不超过柱直径的 1/3;径裂深度不大于直径的 1/3;轮裂不允许。

(6)髓心——不限。

(7)含水率——≤25%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不得大于所在面宽的 1/3。

(3)斜纹——斜率≤ 8%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——外部裂缝深度不超过材宽(厚)的 1/3;径裂深度不大于材宽(厚)的 1/3;轮裂不允许。

(6)髓心——不限。

(7)含水率——≤25%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有活节尺寸的总和不得大于所在面宽的 1/3;榫卯部分不得大于所在面宽的 1/4。死节面积不得大于截面积的 5%;榫卯处不允许。

(3)斜纹——斜率≤ 8%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——外部裂缝深度不超过材宽(厚)1/3;径裂深度不大于材宽(厚)的 1/3;轮裂不允许;榫卯处裂缝不允许。

(6)髓心——不限。

(7)含水率——≤20%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有活节尺寸的总和不得大于圆周长的1/3;单个活节的直径不得大于檩径的 1/6。死节不允许。

(3)斜纹——斜率≤8%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——裂缝及径裂深度不超过直径 1/3;轮裂不允许;榫卯处裂缝不允许。

(6)髓心——不限。

(7)含水率——≤20%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


板类

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——面积的总和不得大于截面面积的1/3。望板:在任一板内,活节面积总和不得大于板宽的 2/5;允许有少量死节。连檐:正身连檐活节截面积不得大于截面面积的 1/3;翼角连檐活节截面积不得大于截面面积的 1/5;死节不允许。

(3)斜纹——望板斜率≤12%;板斜率≤10%;正身连檐斜率≤8%;翼角连檐斜率≤5%。

(4)虫蛀——望板允许有轻微虫眼;其余不允许。

(5)裂缝——板:不超过板厚的 1/4,轮裂不允许;正身连檐同板,翼角连檐不允许;顺望板不超过板厚的 1/3;横望板不限。

(6)髓心——连檐不允许,其余不限。

(7)含水率——≤20%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


椽飞

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有活节尺寸的总和不得大于圆周长的1/3;单个活节的直径不得大于椽径的 1/6。死节不允许。

(3)斜纹——斜率≤8%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——外部裂缝及径裂深度不超过直径 1/4;轮裂不允许。

(6)髓心——不限。

(7)含水率——≤18%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


【斗栱】


升、斗

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 1/2;死节不允许。

(3)斜纹——斜率≤12%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——不允许。

(6)髓心——不允许。

(7)含水率——≤18%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


翘、昂、耍头、撑头木、桁椀等纵向构件

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 1/4;卡腰部分木节不允许。死节不允许。

(3)斜纹——斜率≤8%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——不允许。

(6)髓心——不允许。

(7)含水率——≤18%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


单材栱、足材栱

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 1/4;卡腰部分木节不允许;死节不允许。

(3)斜纹——斜率≤10%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——不允许。

(6)髓心——不允许。

(7)含水率——≤18%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


正心枋,里、外拽架枋,挑檐枋,井口枋

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——在构件任何一面、任何 150mm 长度内,所有木节尺寸的总和不应大于所在面宽的 2/5;死节不允许。

(3)斜纹——斜率≤10%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——不允许。

(6)髓心——不允许。

(7)含水率——≤18%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


【装修】


槛框及附件

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——活节

①不计个数,直径≤20mm;榫卯处直径≤10mm。

② 150mm 长度内,节子直径总和≤ 1/2 材宽;榫卯处节子直径总和≤ 1/4 榫卯宽。

③任何 1 延长米内个数≤ 4 个死节:允许,计入活节总数;榫卯处不允许。

(3)斜纹——斜率≤15%;榫卯处,斜率≤5%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长的 1/3;榫卯处允许。

(6)髓心——不露出表面的允许;榫卯处不允许。

(7)含水率——≤15%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


大门

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——活节。

①边抹、穿带、连楹不计个数,直径≤15mm;榫卯处直径≤10mm;门心板、余塞板直径≤20mm。

② 150mm 长度内,节子直径总和:边抹、穿带、连楹≤1/3 材宽;榫卯处节子直径总和≤1/5 榫卯宽。

③任何 1 延长米内个数:边抹、穿带、连楹≤3 个;任何 1 延长米内个数:门心板、余塞板≤5个 /m2 。

死节:边抹、穿带、连楹允许,计入活节总数;榫卯处不允许;门心板、余塞板不允许。

(3)斜纹——边抹、穿带、连楹,斜率≤10%;榫卯处,斜率≤5%;门心板、余塞板不限。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——边抹、穿带、连楹深度及长度≤厚度及材长的 1/4;榫卯处允许;门心板、余塞板不允许。

(6)髓心——不露出表面的允许;榫卯处不允许;门心板、余塞板不允许。

(7)含水率——≤ 12%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


隔扇、风门、槛窗、支摘窗

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——活节

①边框不计个数,直径≤15mm;仔边、棂条直径≤5mm;裙板、绦环板直径≤20mm/ 个。

② 150mm 长度内,节子直径总和:边框≤1/3 材宽;榫卯处节子直径总和≤1/5 榫卯宽;卡腰处活节不允许;150mm 长度内,节子直径总和:仔边、棂条≤1/3 材宽。

③任何 1 延长米内个数:边框≤4 个;任何 1 延长米内个数:仔边、棂条≤2 个;裙板、绦环板≤5 个 /m2。

死节:边框允许,计入活节总数;榫卯处不允许;仔边、棂条不允许;裙板、绦环板不允许。

(3)斜纹——边框,斜率≤10%;榫卯处,斜率≤5%;仔边、棂条,斜率≤4%;裙板、绦环板不限。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——边框深度及长度≤厚度及材长的 1/4;榫卯处允许;仔边、棂条不允许;裙板、绦环板不允许。

(6)髓心——不露出表面的允许;榫卯处不允许;仔边、棂条不允许;门心板、余塞板不允许。

(7)含水率——≤12%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


栏杆

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——活节

①不计个数,望柱、地袱外檐:直径≤20mm,内檐:直径≤10mm。

不计个数,边框、扶手外檐:直径≤15mm,内檐:直径≤10mm。

不计个数,仔屉、棂条外檐:直径≤5mm,内檐:直径≤5mm。

不计个数,绦环、牙子板外檐:直径≤20mm/ 个,内檐:直径≤10mm/ 个。

② 150mm 长度内,节子直径总和:望柱、地袱外檐:≤1/2 材宽,内檐:≤1/3 材宽。

150mm 长度内,节子直径总和:边框、扶手外檐:≤1/3 材宽,内檐:≤1/4 材宽。

150mm 长度内,节子直径总和:仔屉、棂条外檐:≤1/3 材宽,内檐:≤1/4 材宽。

③任何 1 延长米内个数:望柱、地袱外檐:≤4 个,内檐≤2 个。

任何 1 延长米内个数:边框、扶手外檐:≤4 个,内檐≤2 个。

任何 1 延长米内个数:仔屉、棂条外檐:≤2 个,内檐≤1 个。

任何 1 延长米内个数:绦环、牙子板外檐:≤5/m2 ,内檐:≤2/m2。

死节:望柱、地袱、边框、扶手允许,计入活节总数;仔屉、棂条不允许;绦环、牙子板允许,计入活节总数;榫卯处不允许。

(3)斜纹(斜率)——望柱、地袱,外檐≤15%,内檐≤10%;

边框、扶手,外檐≤10%,内檐≤6%;

仔屉、棂条,外檐≤4%,内檐≤2%;

绦环、牙子板,外檐不限,内檐≤15%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长,望柱、地袱、边框、扶手外檐:≤1/3,内檐:≤1/5;深度及长度≤厚度及材长,仔屉、棂条、绦环、牙子板外檐、内檐均不允许。

(6)髓心——不露出表面的,望柱、地袱、边框、扶手外檐、内檐均允许;不露出表面的,仔屉、棂条、绦环、牙子板不允许。

(7)含水率——望柱、地袱,外檐≤15%,内檐≤12%;边框、扶手、仔屉、棂条、绦环、牙子板,外檐≤12%,内檐≤10%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。



碧纱橱、花罩、博古架

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——活节

①不计个数,直径:槛框、边框≤10mm。

不计个数,直径:仔屉、棂条、边框≤5mm。

不计个数,直径:仔屉、棂条、边框≤10mm/ 个。

② 150mm 长度内,节子直径总和:槛框≤1/3 材宽。

150mm 长度内,节子直径总和:边框、仔屉、棂条≤1/4 材宽。

③任何 1 延长米内个数:槛框、边框≤2 个。

任何 1 延长米内个数:仔屉、棂条≤1 个。

任何 1 延长米内个数:隔板、花板、牙子板≤ 2/m2。

死节:槛框、边框允许,计入活节总数;仔屉、棂条不允许;隔板、花板、牙子板允许,计入活节总数。

(3)斜纹——槛框,斜率≤10%;边框,斜率≤6%;仔屉、棂条≤2%;隔板、花板、牙子

板≤15%。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长:槛框 1/5;深度及长度≤厚度及材长:边框 1/6;

深度及长度≤厚度及材长:仔屉、棂条、隔板、花板、牙子板不允许。

(6)髓心——不露出表面:槛框、边框允许;仔屉、棂条、隔板、花板、牙子板不允许。

(7)含水率——槛框,≤12%;边框、仔屉、棂条、隔板、花板、牙子板,≤10%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


天花

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——活节

①不计个数,直径:支条≤20mm。

不计个数,直径:木顶格≤10mm。

不计个数,直径:天花板≤20mm/ 个。

② 150mm 长度内,节子直径总和:支条、木顶格≤1/3 材宽。

③任何 1 延长米内个数:支条≤4 个。

任何 1 延长米内个数:木顶格≤2 个。

任何 1 延长米内个数:天花板≤5 个 /m2。

死节:支条、天花板允许,计入活节总数;木顶格不允许。

(3)斜纹——支条,斜率≤10%;木顶格,斜率≤4%;天花板不限。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——边框深度及长度≤厚度及材长:支条 1/4;木顶格、天花板不允许。

(6)髓心——不露出表面:支条允许。

木顶格、天花板不允许。

(7)含水率——≤12%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。


 楼梯

(1)腐朽——不允许。

(2)木节——活节

①不计个数,直径:楼梯梁(帮)≤20mm,榫卯处≤15mm。

不计个数,直径:楼梯踩(踏)板≤15mm。

不计个数,直径:楼梯踢板≤20mm。

② 150mm 长度内,节子直径总和:楼梯梁(帮)≤1/4 材宽,榫卯处≤1/10 榫长、宽面积。

150mm 长度内,节子直径总和:楼梯踩(踏)板≤1/4 材宽,榫卯处不允许。

150mm 长度内,节子直径总和:楼梯踢板≤1/3 材宽,榫卯处允许。

③任何 1 延长米内个数:楼梯梁(帮)、楼梯踢板≤4 个。

任何 1 延长米内个数:楼梯踩(踏)板≤3 个。

死节:楼梯梁(帮)、楼梯踢板允许,计入活节总数;楼梯踩(踏)板不允许。

(3)斜纹——楼梯梁(帮),斜率≤5%;楼梯踩(踏)板,斜率≤15%;楼梯踢板不限。

(4)虫蛀——不允许。

(5)裂缝——深度及长度≤厚度及材长:楼梯梁(帮)1/15。

深度及长度≤厚度及材长:楼梯踩(踏)板、楼梯踢板不允许。

(6)髓心——不露出表面:楼梯梁(帮)、楼梯踢板允许。

不露出表面:楼梯踩(踏)板不允许。

(7)含水率——楼梯梁(帮),≤15%;楼梯踩(踏)板、楼梯踢板,≤12%。

(8)强度——根据用途、荷载等不同要求计算而定。

(9)防虫蛀、防腐、防火——根据使用环境、使用位置、防火等级要求而定。

来源:汤崇平《中国传统建筑木作知识入门--木装修、榫卯、木材》


免费打赏

相关推荐

APP内打开