土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大型商业综合体消防控制室管理

大型商业综合体消防控制室管理

发布于:2022-09-28 10:25:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

大型商业综合体是指已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米,集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。


图片


01

值班要求


大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快方式确认,如果确认发生火灾,应当立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。消防控制室值班人员值班期间,应当随时检查消防控制室设施设备运行情况,做好消防控制室火警、故障和值班记录,对不能及时排除的故障应当及时向消防安全工作归口管理部门报告。


02

专业技能要求


消防控制室值班人员应当持有相应的消防职业资格证书,熟练掌握以下知识和技能:建筑基本情况(包括建筑类别、建筑层数、建筑面积、建筑平面布局和功能分布、建筑内单位数量);消防设施设置情况(包括设施种类、分布位置、消防水泵房和柴油发电机房等重要功能用房设置位置、室外消火栓和水泵接合器安装位置等);消防控制室设施设备操作规程(包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播、可燃气体报警控制器、消防电话等设施设备的操作规程);火警、故障应急处置程序和要求;消防控制室值班记录表填写要求。


03

设备管理要求


禁止对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作,确保警示器件处于正常工作状态。禁止将消防控制室的消防电话、消防应急广播、消防记录打印机等设备挪作他用。消防图形显示装置中专用于报警显示的计算机,严禁安装其他无关软件。


04

应急管理


消防控制室应当存放建筑总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图,同时存放一套符合本规则第十五章规定的完整消防档案。消防控制室内应当配备有关消防设备用房、通往屋顶和地下室等消防设施的通道门锁钥匙,防火卷帘按钮钥匙,消防电源、控制箱(柜)、开关专用钥匙,并分类标志悬挂;置备手提插孔消防电话、安全工作帽、手持扩音器、充电手电筒、对讲机等消防专用工具、器材。

消防控制室内不得存放与消防控制室值班无关的物品,应当保证其环境满足设备正常运行的要求。


05

信息联络沟通


消防控制室与商户之间应当建立双向的信息联络沟通机制,确保紧急情况下信息畅通、及时响应。设有多个消防控制室的商业综合体,各消防控制室之间应当建立可靠、快捷的信息传达联络机制。


相关资料推荐:

[安徽]11万㎡二十二层大型商业综合体13栋建筑给水排水消防全套施工图122张

https://ziliao.co188.com/d62725741.html




知识点:大型商业综合体消防控制室管理





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型商业综合体餐饮场所要求

近年来,随着城市经济繁荣,人民生活水平提高,我国大型城市商业综合体逐年增多。从几万平方到几十万平方,功能也越来越复杂,这类场所一旦发生火灾,损失大、伤亡大、影响大,灭火救援困难。 特别是四川达州商贸城火灾,燃烧近66小时,引起大家对大型商业综合体消防安全的高度关注。大型商业综合体内的餐饮场所,存在厨房使用明火不慎、油锅过热起火;临时增设灶台使用明火;违规使用瓶装液化石油气及甲、乙类液体燃料;用油用电用火集中,火灾风险大,一旦起火,极易造成人员伤亡甚至群死群伤。学习以下要求,提醒群众关注身边场所,防范火灾隐患,共同维护消防安全。

回帖成功

经验值 +10