2015年5月1日,业界瞩目的新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式执行,作为基础性、综合性、通用性的防火技术标准,从建筑材料、建筑设计、建筑结构、消防设施等多个方面提升了建筑的防火安全水平,集中体现了建筑火灾防控领域的实践经验和理论成果,成为我国建筑防火标准发展史上的重要里程碑。 国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》(2015年修改版)由规范的主编单位公安部天津消防研究所牵头编制,并由公安部消防局及地方消防审查部门的部分专家、建筑设计单位及施工图审查部门的专家进行严格审查。《图示》将《建筑设计防火规范》GB50016-2014的部分条文通过图示、表格等形式表示出来,力求简明、准确地反映规范的原意,以便于使用者更好地理解和执行规范。不仅可以供全国建设单位、规划和建筑设计、施工、监理、验收等相关人员以及消防监督人员配合规范使用,还可以作为建筑设计相关专业的教师和学生对这部分内容教学的参考。
一、《图示》所推荐的案例是在符合规范原意的基础上,选择安全合理的方案做示范,引导规范的合理执行,弥补、完善规范不易准确表达的内容。
1、当规范条款表达清晰时,图示选择的方案要在满足规范原意的前提下,推荐合理、安全的示例。如5.4.4图示1~3,规范条文明确给出托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所的设置要求,图示根据条文原意,采用立面图及表格方式准确的表达出来,一目了然,便于使用者快速理解规范。
2、当规范条款表述的不够明确时,图示给出的示例既要起到补充完善条款原意的作用,又要积极引导规范的合理执行。
(1)如5.3.2条主要是针对建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积叠加计算方法及设置条件的相关规定。因此,图示除要准确的把条文中的这些要求表示出来,同时,通过图示补充表述了“当回廊与中庭划分在一个防火分区内时,设计时除了满足条款所列的措施外,还应设有通向其他防火分区的安全通道”这一重要的设计要求,补充完善规范条文表述的不足。见5.3.2图示2所示。
(2)如5.5.27条第3款,根据规范条文字面表述:“建筑高度大于33mm的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门”,此处提到的“前室”既可以理解为消防电梯的前室,也可以理解成是防烟楼梯的前室。然而户门是不允许直接开在独立消防电梯前室的,因此在这种情况下,借图示修补原条文表达中不太严谨的地方,给出合理的方案之一,即这种情况下图示给出的是开向合用前室的平面图;如果平面设计确有困难时,也可开设在防烟楼梯间的独立前室内,故5.5.27图示给出正确引导的设计方案,确保工程的安全。
二、《图示》将规范中一些理解比较宽泛的表述具象化。比如规范中用到的“相邻”一词,通常理解并排紧挨算“相邻”,为此使用者会有产生面对面算不算“相邻”的疑问?利用图示,我们将两种位置关系通过平面图表示出来了,即表达两种布置形式均为“相邻”关系。如5.5.27条第1款,楼梯与电梯的位置关系并排与面对面均可,见5.5.27图示1、图示2。
三、《图示》用简单的图形进一步补充规范中的一些关键性概念,便于统一认识、准确把握设计深度。
1、如规范表3.2.1“不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限”中提到的“屋顶承重构件”,对于这一概念《建规》并没明确。同时由于现行规范太多,大家称谓均不统一,故图示特此做了补充,明确了在砼结构、钢结构体系中哪些是属于“屋顶承重构件”,统一了概念,便于设计人员设计,见3.2.1图示。
2、安全出口、疏散门、防火门净宽的计算。
《建规》中安全出口、疏散门、防火门是涉及安全的关键部位,规范中强调了这些净宽尺寸要求,但并未给出如何计算,往往各地算法不统一,由此给工程设计或验收带来很多争议。为此《图示》在P5-56页、P5-62页分别给出了这些口部净宽的计算方法。即当安全出口为一门洞时,净宽就是指门洞装修后的净尺寸;当安全出口为疏散门或防火门时,其防火门净宽应从门扇开启后门表皮到门框之间的净距,见图示所示。
四、《图示》用表格化或公式化将规范的多条条款中的同一技术内容加以概括提炼,使之简单化,便于操作、执行,如6.7.4图示,6.7.5图示,5.5.17图示2。
知识点:《建筑设计防火规范》图示技术解读