土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑钢结构防火设计的技术要求

建筑钢结构防火设计的技术要求

发布于:2022-09-28 13:52:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

说明

本钢结构防火设计说明适用于普通结构、超高结构和大跨空间结构。红色部分是根据GB51249第3.1.4条规定,结构设计师应完成的防火设计内容,也是施工图审查公司的必审内容。


一、防火设计依据

《钢结构防火涂料》GB 14907-2018

《建筑钢结构防火技术规范》G51249-2017

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24:2019

《建筑设计防火规范》G50016-2014(2018修订版)

《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求》20184

《钢结构工程质量验收规范》GB 50205-2012


二、钢构件防火设计内容

1、建筑防火等级为xxx 级。注:1、建筑防火等级由建筑专业提供;2、多个建筑单体或分主楼、裙房时,应分别注明各部分防火等级。

2、防火设计内容:钢构件的耐火时限、防火涂料类型及热物理指标和涂层厚度,应按下表执行。下表中“室内、室外” 指室内钢构件和室外有外包做法等围护措施的隐蔽钢构件,应选用室内型防火涂料;室外无围护直接暴露于大气中的裸露钢构件应选用室外型防火涂料。


图片



  注:

1、本文所列耐火极限数据均为规范规定的下限值;

2、结构设计师应根据项目级别、结构体系类型和钢构件受力重要性及所处部位,自行对上述钢构件分类进行增减,对不同钢构件的耐火极限数值,根据《建筑防火设计规范》GB50016第5.1.2条和第5.1.4条及表5.1.2来合理确定;

3、高度大于250米的民用建筑钢构件耐火极限,应根据本文后摘录条款规定执行;

4、防火设计内容的表达既可以参照下表格式完成,也可自行编制。但表格内的防火设计各项内容不应删减、缺失

5、非膨胀型防火涂料的等效热传导系数常用值范围是0.07~0.10;膨胀型等效热阻常用值范围是0.2~0.4。6、任何耐火极限下,非膨胀型涂层厚度均不能低于15mm,膨胀型涂层厚度均不能低于1.5mm。)

图片



 公安部消防局“建筑高度大于250米民用建筑防火加强性技术要求”规定摘录:

1 、承重柱(包括斜撑)、转换梁、结构加强层桁架的耐火极限不应低于4.00h

2 、及与梁结构功能类似构件的耐火极限不应低于3.00h

3 、楼板和屋顶承重构件的耐火极限不应低于2.50h

4 、核心筒外围墙体的耐火极限不应低于3.00h

5 、电缆井、管道井等竖井井壁的耐火极限不应低于2.00h

6 、房间隔墙的耐火极限不应低于1.50h、疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应低于2.00h

7 、250建筑中的承重钢结构,当采用防火涂料保护时,应采用厚涂型钢结构防火涂料。

图片


三、防火涂料技术要求

1、非膨胀型防火涂料不应含有石棉玻璃纤维等有害物质,不宜采用苯类溶剂类产品。

2、防火涂料应具有良好的变形能力和粘结性,在任何阶段均不能开裂、空鼓和脱落,也不能有流坠和乳突现象。

3、防火涂料的理化性能和热物理性能报告,应报业主和设计院结构工程师审批,确认后方可采购、施工。

4、防火涂料应与防腐涂层、找平腻子具有相容性。

5、防火涂料质保期应不低于30年,不分解、不粉化、隔热防火性能不降低。

6、非膨胀型室内防火涂料尚应满足如下要求:

 应采用具有低碳环保性能的石膏基质防火涂料,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm。

 防火涂料等效热传导系数不大于0.08 W/m.℃粘结强度不低于0.08MPa,抗压强度不低于0.4 MPa,干密度应不大于410 Kg/m3

 防火涂料进场后应按批次对性能指标进行复验,达到设计文件要求后方可施工、验收。

 防火涂料采用机械喷涂工艺施工,涂层厚度30mm及以下,连续喷涂,一次成型;45mm以下分2道分层施工,第一遍厚度8~12mm,余下厚度第二遍完成,两遍施工间隔15分钟。

7、非膨胀型室外防火涂料尚应满足如下要求:

 应采用具有低碳环保性能的水泥基质防火涂料,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于15mm

 防火涂料粘结强度等效热传导系数不大于 0.08 W/m.℃

不低于0.20 MPa,抗压强度不低于1.5 MPa,干密度不大于620kg/m?。

8、膨胀型防火涂料尚应满足如下要求:

 应通过公安部消防产品按GB 14907标准的3C认证。

 耐久年限应不低于20年,不应含卤素,VOC含量为0,无污染。

 防火涂料的附着力不应小于1.MPa,任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1.5mm;等效热阻应满足下表要求:

图片

 防火涂料与防腐漆和面漆应具有材料和耐火性能相容性,面漆不能过厚过硬。防腐漆与防火涂料组成的配套系统应通过循环腐蚀测试。

 体积固体分应满足相应要求。体积固体分是指油漆中的成膜物质的体积占总体积的百分比,数值上等于干膜厚度与湿膜厚度的比值。


知识点:建筑钢结构防火设计的技术要求

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.6 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建设工程抗震管理条例解读

(征求意见稿) 第一章  总  则 第一条【立法目的和依据】为提高建设工程抗震防灾能力,降低地震灾害风险,保障人民生命财产安全,根据《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国建筑法》等法律,制定本条例。 第二条【适用范围】在中华人民共和国境内从事建设工程抗震设防、抗震鉴定与加固、地震应急与恢复重建等活动及其监督管理,适用本条例。 这里明确了条例的适用范围

回帖成功

经验值 +10