请教各位周期比怎么调好
xiaoguilai0908
2008年03月31日 22:42:44
只看楼主

我做了个22层的,不带转换的,位移,地震都很好的,就是周期比部满足,请教各位高手,给点建议,多谢了

我做了个22层的,不带转换的,位移,地震都很好的,就是周期比部满足,请教各位高手,给点建议,多谢了
免费打赏
xiaoguilai0908
2008年03月31日 23:03:29
2楼

我的前2个周期都还是平动的,第3周期才是扭转的
回复
xiaoguilai0908
2008年03月31日 23:22:19
3楼

费解的是,没有梁,墙、柱的轴压比超限及配筋超的问题的
回复
kmyms
2008年04月01日 18:31:56
4楼
适当加强周边墙柱及梁.
回复
xiaoguilai0908
2008年04月01日 18:54:18
5楼


多谢了,我试过效果,好像好了一点点
回复
lengyubing
2008年04月02日 09:26:31
6楼
你的侧移刚度是够的,只是扭转刚度与侧移刚度的比值还不够,只要加大扭转刚度即可。如果位移富于很多,可以考虑,减少中间刚度,加大四周刚度。
回复
hyy5856043
2008年04月02日 23:17:43
7楼
不要以为加大周边就可以,有时可以考虑减小中间刚度更合适。
回复
zdyxg
2008年04月05日 20:07:31
8楼
调周期比是个比较痛苦的过程,如果差的不远的话,可以试试调整结构洞的大小和高度
回复
ggpro
2008年04月12日 14:11:26
9楼
应尽量满足X向Y向刚度差不多
回复
wjbxzcbs
2010年05月12日 10:38:29
10楼
最好刚度均匀,不行就加大周边刚度,减小中间刚度。。。。。。。。。
回复
setou
2010年05月12日 11:22:47
11楼
截图看看最好!