我做了个22层的,不带转换的,位移,地震都很好的,就是周期比部满足,请教各位高手,给点建议,多谢了
我做了个22层的,不带转换的,位移,地震都很好的,就是周期比部满足,请教各位高手,给点建议,多谢了
2楼
我的前2个周期都还是平动的,第3周期才是扭转的
回复
3楼
费解的是,没有梁,墙、柱的轴压比超限及配筋超的问题的
回复
4楼
适当加强周边墙柱及梁.
回复
5楼
多谢了,我试过效果,好像好了一点点
回复
6楼
你的侧移刚度是够的,只是扭转刚度与侧移刚度的比值还不够,只要加大扭转刚度即可。如果位移富于很多,可以考虑,减少中间刚度,加大四周刚度。
回复
7楼
不要以为加大周边就可以,有时可以考虑减小中间刚度更合适。
回复
8楼
调周期比是个比较痛苦的过程,如果差的不远的话,可以试试调整结构洞的大小和高度
回复
9楼
应尽量满足X向Y向刚度差不多
回复
10楼
最好刚度均匀,不行就加大周边刚度,减小中间刚度。。。。。。。。。