一.前提工作 ①模型建立正确 ②大指标通过 ③配筋版本模型Satwe设置正确 二.连梁超筋 ①连梁超筋概念: (1)连梁超筋的本质:水平力作用下,剪力墙发生侧移,连梁所连接的墙肢由于轴向变形不同,连梁由于受到墙体的约束而产生约束弯矩。连梁的跨高比越小,即连梁越强,弯矩越大。 (2)连梁超筋位置:连梁超筋均为剪压比超限。连梁的最大弯矩(剪力)一般出现在最大层间位移角所在层及附近楼层,
一.前提工作
①模型建立正确
②大指标通过
③配筋版本模型Satwe设置正确
二.连梁超筋
①连梁超筋概念:
(1)连梁超筋的本质:水平力作用下,剪力墙发生侧移,连梁所连接的墙肢由于轴向变形不同,连梁由于受到墙体的约束而产生约束弯矩。连梁的跨高比越小,即连梁越强,弯矩越大。
(2)连梁超筋位置:连梁超筋均为剪压比超限。连梁的最大弯矩(剪力)一般出现在最大层间位移角所在层及附近楼层,层间位移角与连梁配筋是息息相关的。对于框架结构,变形为剪切型,下部楼层层间位移角较大,对于纯剪力墙结构,变形为弯曲型,上部楼层层间位移角较大,但实际项目中,剪力墙结构含有不少框架梁,使得变形为弯剪型,中部楼层层间位移角较大,中部楼层连梁更容易超筋。
连梁在剪力墙结构/框剪结构中剪压比超限是非常常见的现象,不必大惊小怪,在地震组合控制下,连梁剪压比超限数值(不是个数)在5%可以不用调,但要保证超筋的连梁数量不要太多即可(8度区:超限连梁个数≤总个数的30%;7度区15~20%;6度区10%以下)。对于恒活风控制的连梁,不允许超限。
②剪压比的概念:【高规7.2.22】
剪力设计值与截面抗压承载力设计值之比。公式转化一下,实际上是平均剪应力与混凝土抗压强度的比值。等式右边的混凝土强度等级、截面尺寸确定后就是不变值,而右边剪力则与地震烈度有关,这也是8度区连梁容易剪压比超限的原因。
③剪压比超限处理方法:
(1)增大连梁跨高比:减小连梁截面高度(一般比较难实现)、增大连梁跨度(减小墙长)。连梁跨高比越大,连梁变形能力越强,受到墙体的约束而产生约束弯矩(剪力)越小,等式右边V减小。
(2)特殊梁补充定义里,按断节点输入并定义为连梁。这比按开洞建模的刚度要小(减小连梁刚度,但也会影响层间位移角)
(3)特殊梁补充定义里,将连梁刚度折减系数0.5→0.45(这个影响比较大)
(4)墙梁跨中节点不作为刚性楼板从节点
(5)提高周期折减系数
(6)双连梁:一般用于梁高比较高的情况。
(7)8度区的项目,连梁全部没有超筋是不可能的,按照以上调整之后必还有连梁超筋,则按照实际结果配筋即可(箍筋要在最大箍筋面积内配筋)。
三.连梁施工图及配筋:【高规7.2.27】
①连梁编号:(跨高比≤5的连梁)
不管跨度、梁宽(墙宽),只根据梁高进行编号,例如墙厚×400为LL1、墙厚×470为LL2。对于不同的配筋、梁顶标高再细分为LL2、LL2a、LL2b。此处要注意特殊位置的梁顶标高。
连梁纵筋都是通长钢筋,一排只放2根。连梁与墙体同宽,墙体全部由水平分布钢筋,边缘构件等配筋十分复杂,连梁纵筋还要伸入墙体,梁宽会十分受影响,不能单纯的按“梁单排钢筋最大放置根数”,故连梁纵筋只配2根。
间距一般都取100mm,最小直径为8mm,A8@100(2)=G1.0,参数设置用一级钢,一般也就A8@100(2)=G1.0,A10@100(2)=G1.57,A12@100(2)=G2.26;(当参数设置采用一级钢,我们手配三级钢时:C8@100(2)=G1.33,C10@100(2)=G2.09,C12@100(2)=G3.0)
这处参数设置采用的是一级钢,PKPM是按照一级钢计算的,可以按照一级钢先配,当某些部位出现G1.1时,需配A10@100 (2)=G1.57,有点小浪费;若采用三级钢,则钢筋换算1.3*270/360=0.825,可配C8@100 (2)=G1.0。当然大部分设计院全套采用三级钢,不这么麻烦。
(2)最大箍筋面积
通过【高规7.2.22、7.2.23】公式联立,可以计算出连梁受剪,当混凝土被压碎时,箍筋能起到抗剪的临界截面。例如:跨高比>2.5,C50,梁宽200mm,对应最大箍筋面积为Asvmax=213,如果箍筋配置C14@100(2),Asvmax=308,对与提高其抗剪能力则是没有用的(箍筋还没发挥最大承载力,混凝土已被压碎),故最大配筋C12@100(2),Asv=226。
(3)连梁伸入墙肢段箍筋,一般就把间距调150mm即可。
④连梁腰筋
墙体最小宽度为180mm,故墙肢水平分布钢筋最小也为C8@200,并且墙肢的水平分布钢筋在连梁内通长并作为腰筋,故连梁截面高度>700mm……,此条可以不看。
(2)连梁跨高比≤2.5时,腰筋配筋率≥0.3%,在总说明中加入此条,让施工单位取考虑,腰筋全部为附加钢筋,替代墙体水平筋。例如:墙厚200mm,间距取200mm,配筋量=200*200*0.3%=120mm2,当墙体水平筋为C8@200双层=101mm2则不够,此时需要2C10即可。
否则,要把所有连梁分成跨高比>2.5与≤2.5,将跨高比≤2.5的连梁计算0.3%的腰筋配筋率,再配筋扣除墙体的水平钢筋,梁编号表中备注某某梁附加水平腰筋2C8,十分麻烦。
一般5~7楼层归并成一个钢筋层,也就是按这么楼层中配筋量最大的配筋,因此楼层连梁所有钢筋都一样
①编号:按框架结构编号
②箍筋:框架梁有加密/非加密、次梁无加密区
③纵筋:与连梁一样,一排只放2根。
对于框架梁,当框架梁间的墙肢长度≤1000mm,这两跨框架梁宜按连续梁设计,即编为一道梁,上下部钢筋一样,穿过中间墙肢并通长。这样受力好且省钢筋(每侧都要伸入600mm,按连续梁直接通长更省)。
⑤楼层归并:与框架结构一样,楼层不归并
五.剪力墙超限
1.双肢墙偏心受拉:【高规7.2.4及条文说明】
需在交互定义中定义双肢墙,当此双肢剪力墙中出现了偏心受拉时,PKPM会自动考虑1.25的增大系数(框架结构的偏拉,PKPM自动考虑了)。考虑此增大系数后,再来看超限信息,否则计算配筋是不准确的。
①超限概念:与连梁一样
②出现位置:底部墙体受力最大,故剪压比容易超限。
③超限处理:需要试算
(1)增大与墙体相连的梁的跨高比:即增加洞口和减小梁高。通过减小相连的梁刚度,以减小本墙体刚度,从而减小本墙体吸收的地震作用。
(2)调节周边同方向墙体的刚度:通过增加周边墙体刚度,周边墙体吸收更多地震作用,本墙体所受地震作用也会减小。
(3)增加混凝土强度等级:设计初期就已把各楼层混凝土强度等级设置好了,不能为了一堵墙增加一整层的混凝土等级,也不能只提高一堵墙混凝土等级。(不是好办法)
(4)增加墙厚:抗剪承载力提高速度>刚度增大而吸收的地震作用速度。(不是好办法)
(5)提高周期折减系数
3.墙体稳定超限:【高规附录D】
①相关因素
②处理方法:
(1)增大墙厚;
(2)减小作用在剪力墙上的荷载。检查荷载是否输的偏大;
(3)在剪力墙上开大洞,使墙的刚度减弱,从而减少它所受到的地震作用;
(4)尽量做T型、L型、工字型、等墙肢,利用墙肢的翼缘。
4.施工缝验算超限(一级抗震):【高规7.2.12】
施工缝:就是在层高处,每施工完一层,将墙体钢筋甩出来,再施工一层时,这处即为施工缝。一级抗震时要验算施工缝的滑移。
其中As只包含竖向钢筋,因此该项超限应仅与剪力墙的竖向配筋有关。PKPM在进行计算分析时,剪力墙的竖向配筋并不是按计算结果配置的,而是在计算之前,我们在设计信息中设定的,默认是0.25%的配筋率,故PKPM是用这个配筋率进行施工缝超限验算的。
所以,我们可以提高剪力墙的竖向配筋率,直至超限信息消失,超限部位则按照则采用调高后的配筋率进行竖向钢筋配置,并提供做法大样。
另外也可以通过提高墙厚。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某水处理站梁配筋平面图
基础部位的梁配筋图认识
知识点:超配筋信息处理及梁配筋