关于高层钢结构内筒的结构布置
zsd_3322138751
2022年09月29日 14:50:47
只看楼主

  高层钢结构内筒的结构布置与建筑功能要求有关,而且还需要结合结构类型及结构体系要求综合考虑。   一、混凝土内筒及钢骨混凝土内筒的结构布置   这两种内筒结构对建筑功能要求有很好的适应性,内筒中可不出现梁柱、中间的剪力墙设置也很灵活,但也需要考虑以下布置要求:   1、内筒中的楼板结构一般可以采用钢筋混凝土梁板结构,何当为适应滑模施工或大模板施工,则需要考虑采用钢梁上支承压型钢板组合楼板的楼板方案。

  高层钢结构内筒的结构布置与建筑功能要求有关,而且还需要结合结构类型及结构体系要求综合考虑。


  一、混凝土内筒及钢骨混凝土内筒的结构布置

  这两种内筒结构对建筑功能要求有很好的适应性,内筒中可不出现梁柱、中间的剪力墙设置也很灵活,但也需要考虑以下布置要求:

  1、内筒中的楼板结构一般可以采用钢筋混凝土梁板结构,何当为适应滑模施工或大模板施工,则需要考虑采用钢梁上支承压型钢板组合楼板的楼板方案。

  2、钢骨混凝土内筒的钢暗柱可以沿筒周边主要墙肢汇交点设置。如果采用钢连梁,钢连梁与钢暗柱也可以采用铰接相连,但钢连梁的上下翼缘上在混凝土墙肢约束长度范围内宜焊接栓钉,以传递梁端弯矩。

  3、当内筒主要墙肢的一侧设置伸臂桁架时,可以在墙肢内设置钢暗柱和暗藏式桁架,以使伸臂桁架的杆端内力得到连续传递,避免墙肢产生应力集中。


  二、仅承担竖向荷载的钢结构内筒

  这类内筒由于不作为抗侧力结构,其钢柱的布置有较大的灵活性,一般除沿内筒周边设置钢柱外,其余钢柱可沿电梯井道后侧布置一部分,柱距可为3—4个井道的总长度,另一部分则设置在楼梯间附近以支承楼梯。由于这类内筒仅承担竖向荷载、相应的梁柱可以采用铰接相连。

  3、筒中筒结构体系中的钢结构内筒

  这类内筒沿周边宜同外筒形成小柱距框架式筒体,内筒中的其余梁柱仅承担竖向荷载,并按铰接连接设计。由于内筒中的非周边柱可以自由布置,这类内筒能较好地适应建筑功能要求。

  4、框架-支撑体系中的钢结构内筒

  这类结构体系中的内筒是主要抗侧力结构,需要沿内筒的周边形成支撑框架,或形成支撑筒,一般还需要在内筒里侧的纵横方向再设置若干榀支撑框架,以符合结构的侧向刚度要求。这类结构体系在必要时还可以设置伸臂桁架,沿桁架方向的里侧应形成内筒的支撑框架。这类钢结构内筒的柱子及竖向支撑的设置位置,不易适应建筑使用功能的要求,也常受到电梯厅出入口及门洞等使用要求的限制。有时候沿横向的支撑框架榀数或侧向刚度符合设计要求,而沿纵向并不符合要求。因此,柱子和支撑的定位及支撑的形式均需与建筑设计充分协调。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

小高层工厂钢结构布置CAD套图

某市高层楼钢结构桁架施工图布置CAD参考详图


知识点:高层钢结构内筒的结构布置

免费打赏

相关推荐

APP内打开