我是自控方面的新手,在看图时,看到通讯线缆上标有 24AWG TSP通讯线缆,请教各位,这个24AWG和TSP各是什么意思呢,除了TSP又还有哪些型号呢?非常感谢~!
我是自控方面的新手,在看图时,看到通讯线缆上标有 24AWG TSP通讯线缆,请教各位,这个24AWG和TSP各是什么意思呢,除了TSP又还有哪些型号呢?非常感谢~!
免费打赏
hdsr178
2008年09月12日 17:42:28
2楼
AWG——美标线规
STP——屏蔽双绞线电缆(铜丝编织屏蔽)
FTP——铝箔或铝塑带屏蔽型双绞线电缆
ASTP——铠装型屏蔽双绞线电缆
见:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
没有“TSP”这个代号!
回复
hdsr178
2008年09月12日 17:44:16
3楼
有个《线规对照表》,如有需要,可以发邮件给我,无偿奉送!