只看楼主

承台钢板桩围堰专项施工方案,编制于2019年,word格式,共66页,包括:
 

目录

一、编制目的、原则和依据
1.1 目的
1.2 原则
1.3 依据
二、工程概况
2.1设计概况
三、自然环境及施工条件
3.1沿线自然地理情况
3.2沿线施工条件
四、 技术等级
五、 施工方法及施工工艺
5.1钢板桩围堰
5.2承台施工
六、施工主要机械及材料设备
七、劳动力安排
八、施工进度计划
九、质量管理措施
9.1质量保证体系
9.2质量保证技术措施
十、安全、环保措施及应急预案
10.1安全保证措施
10.2环保措施
10.3应急预案
各层次应急领导小组的职责
现场应急小组职责
项目应急救援器材、设备清单
十一、附件
1、2#墩钢板桩围堰计算书
2、2#墩钢板桩围堰设计图纸
2#墩钢板桩围堰方案计算书
计算书目录  

1、工程概括

1.1支护方案
1.2设计计算参数
2、计算依据
(1)大桥主桥设计图纸、施工水位及地质资料;
(2)《公路路桥涵施工技术规范》(JTG F50-2011);
(3)《钢结构设计规范》(GB50017-2017);
(4)《建筑基坑支护技术规程》JGJ  120-2012
(5)《深基坑工程设计施工手册》(龚晓南主编);
(6)《路桥工程施工常用数据资料与计算速查手册》
3、计算分析及参数
3.1 计算分析
3.2 计算假设
4、计算内容
4.1主动土压力计算
4.2 围堰钢板桩及内支撑计算
4.3 围堰封底混凝土计算
4.4抗倾覆验算
4.5基坑底土抗隆起验算
4.6基坑底管涌验算
5、围堰钢板桩及内支撑计算
5.1钢板桩的抗弯能力
5.2 钢板桩的入土深度
5.3 内支撑及圈梁应力验算
6、封底砼厚度计算
7、 砼抗浮力计算
7.1 护筒粘结力验算
7.2封底混凝土拉应力计算
8、抗倾覆验算
8.1 基坑外压力计算
8.2 基坑内压力计算
8.3 基坑内压力计算
9、基坑底土抗隆起验算
10、基坑底管涌验算

。。。。。。。

1.3 依据

1.3.1国家有关法律、法规、现行有关技术规范、规程及标准。
1.3.2国家及现行公路工程设计规范,施技工术规范、规程
1.3.3本工程全套施工图纸与设计文件及项目勘察报告。
1.3.4《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)
1.3.5《热轧U型钢板桩》(GBT20933-2007)、
1.3.6《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)
1.3.7《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
1.3.8《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)
1.3.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
1.3.10《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)
1.3.11《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)
1.3.12《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
1.3.13住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 (建办质〔2018〕31号)
1.3.14《广西壮族自治区住房和城乡建设厅贯彻〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉实施细则》(桂建管〔2015〕63号)
1.3.15《关于印发<柳州市建筑工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则>的通知》(柳建管字〔2010〕6号)
1.3.16《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)
1.3.17《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
1.3.18《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012)
1.3.19《建筑施工手册》
1.3.20《简明施工计算手册》
1.3.21《钢板桩施工指南手册》(同济大学)
1.3.22《路桥施工计算手册》
1.3.23《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)
1.3.24《公路水运工程施工安全标准化指南》
1.3.25《金属材料手册》
1.3.26《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)
1.3.27《建筑基坑工程安全管理规范》(DB45/T960-2014)
1.3.28《深基坑开挖与支护工程设计计算与施工》(彭振斌  主编)
1.3.29《我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定》
1.3.30 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)
1.3.31根据我单位的施工能力,现有的机械设备,技术实力和类似工程中积累的经验  

。。。。。。

五、施工方法及施工工艺

考虑到钢平台搭设及钢套箱施工作业进度较慢,而且投资成本也相对较高。现为加快2#桥墩桩基、承台施工进度及减少项目投资成本。经业主、监理、施工单位及县政府处相关部门现场勘察,并根据现场实际情况、融江的水文、地质特点,同意融安三桥东桥2#桥墩采用土围堰及钢板桩施工方案,该方案能保证桩基施工在岸上进行施工作业,桩基施工完成后插打钢板桩围堰施工承台,既能保证施工进度又节约成本。
计划采用借方从大洲岸向河床内进行纵横填筑围堰,围堰平台顶比常水位高2米,筑岛围堰横桥方向比承台填筑宽出10米,总宽度为43.5米,顺桥方向宽度39米,,为保证围堰平台的稳定性,每边边坡按1:1.5计,围堰填筑工程量约:20000 m3,承台钢板桩围堰:横向长26.5m*纵向长10m,实际工程数量以现场业主、监理、施工三方共同收方为准。填筑好平台后再进行施工桩基施工,桩基施工完成后再进行插打钢板桩围堰施工承台。
2#围堰回填土采用素土回填,再在上面回填1m石渣,分层填筑压实。靠近河道部分采用钢筋石笼防护,钢筋石笼尺寸:长1m,宽1m,高1m,网格规格:10cm*10cm,护脚宽度2m,沿河道水面布置与坡面空腔采用石渣回填,工程量已实际发生的量计。

5.1钢板桩围堰

根据现场实际测量, 主桥2#墩河床标高为108.8~110.5米。桥位处水位冬季枯水期一般在标高111.5~113.5米左右,施工期间最高水位按标高113米考虑。为给主桥2#墩承台施工提供一个无水的施工环境,根据现场的实际情况,通过横向便道运输填料对主桥2#墩进行筑岛围堰先施工桩基,桩基施工完成后插打钢板桩围堰施工承台。  
根据主桥2#墩河床地质情况,覆盖层为卵石混中粗砂,厚度约为5~16米,粒径以2~10cm为主,含量约为60%~90%。覆盖层底面标高为94.5~110.5米,覆盖层较厚,将钢板桩底标高定为103m,抽水安装内支撑,然后开挖清理,并在承台底部浇筑1米厚的封底混凝土,混凝土达到规定强度后抽水到承台底标高,变水中施工为陆地施工,进行承台施工。5.1.1钢板桩支护布置
2#墩为主桥水中墩,承台为整体式,承台底面标高为109.8米,承台顶面标高为112.8米,承台厚度为3米,结构尺寸为23.5m×7m×3m。2#墩河床实测实测标高为108.1~110.5米。
考虑到现有条件, 2#墩基坑净宽拟定为26.5米(横桥方向)×10.0米(顺桥方向),与承台间存在净空约1.5m,钢板桩顶面标高为115m。2#墩钢板桩支护布置详见下图:  

。。。。。。