一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次示意图: 二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。 1、 厚度及技术要求 ⑴ 水泥砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15 ~
一、屋面构造
保温屋面构造层次示意图:
倒置式屋面构造层次示意图:
二、找平层施工
一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。
1、 厚度及技术要求
⑴ 水泥砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15 ~ 20mm ;当有整体或块状材料保温层时,厚度为 20 ~ 25mm ;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为 20 ~ 30mm 。
水泥砂浆采用 1 : 2.5 ~ 1:3( 水泥:砂 ) 体积比,水泥强度等级不低于 32.5 级。
⑵ 细石砼找平层: 厚度为 30 ~ 35mm ,砼强度等级不低于 C20 。
⑶ 沥青砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15 ~
2、 找平层的排水坡度
平屋面采用结构找坡时不应小于 3% ,材料找坡时宜为 2% ;天沟、檐沟纵向找坡不应小于 1% ,沟底水落差不得超过
3、 节点处理
找平层在突出屋面结构 ( 女儿墙、山墙、变形缝、烟囱 ) 的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时 R=100 ~
高低跨变形缝处理:
伸出屋面管道防水处理:
直式水落口:
4、 找平层的分格缝
找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于
屋面分格缝的面层处理:
三、保温层施工
1、 保温层材料
保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、 EPS 聚笨板、 XPS 挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统 等。
目前较多使用的是岩棉板、 EPS 聚笨板、 XPS 挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。
2、 保温层的施工
保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。
岩棉板保温层铺设 :
XPS 挤塑板保温屋面:
屋面聚氨酯防水保温一体化系统
采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。
喷涂聚氨酯硬泡:
聚氨酯防水保温屋面:
屋面效果:
四、卷材防水层施工
1、 沥青卷材防水层施工
沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。
⑴ 卷材存放
不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过 2 层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。
防水卷材的存放:
⑵ 基层清理及干燥程度检查
沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。
清理基层:
铲除灰渣、油污等附着物:
将一块
⑶ 基层处理
基层处理剂 ( 冷底子油 ) 具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。
冷底子油施工 :
涂刷环氧改性沥青基层处理剂:
⑷ 卷材的铺贴方向
当屋面坡度小于 3% 时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在 3 ~ 15% 时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于 15% 或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接 ( 压边 ) 应顺流水方向,长边搭接宽度不小于
相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于
卷材水平铺贴搭接要求:
卷材平行于屋脊铺贴:
垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。
铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。
高低跨屋面泛水处理:
⑸ 铺贴方法
主要有浇油法、刷油法、刮油法 和撒油法。
① 浇油法: 又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;
② 刷油法: 是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以 300 ~ 500mm 为宜,出油边不应大于
③ 刮油法: 是将沥青胶浇在基层上后,用厚 5 ~
④ 撒油法: 用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。
沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过
粘结层厚度:热沥青玛偙脂为 1 ~
面层厚度:热沥青玛偙脂为 2 ~
⑹ 保护层的施工: 绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层 2 ~ 4mm 的沥青胶,趁热撒上一层粒径为 3 ~ 5mm 的小豆石,并加以压实,使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;
采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时,保护层与防水层之间应设置隔离层,保护层应设分格缝,水泥砂浆保护层分格面积宜为
2、 高聚物改性沥青卷材防水层施工
高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于
⑴ 搭接长度
长边搭接宽度不小于
SBS 卷材的长边搭接:
⑵ 热溶法施工
热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴,能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。
热溶法一般在涂刷基层处理剂 8h 后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约
热溶法施工:
熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:
加热卷材应均匀,至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材,热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固。
热熔卷材端部铺贴示意图:
搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶,随即刮平封口、粘贴牢固。
热熔卷材可采用满粘法和条粘法,满粘法采用滚铺法施工,条粘法采用展铺法施工。
⑶ 冷粘法施工
卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材,并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接。
冷粘法施工:
3、 合成高分子卷材防水层施工
合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于
⑴ 搭接长度
采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于
⑵ 胶粘剂的调配和搅拌
胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用,双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时,不得混用。
⑶ 涂刷胶粘剂
胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面,不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,此部位留作涂刷接缝胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面 均涂刷胶粘剂。
⑷ 卷材的铺贴
卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后立即铺贴,有的要求涂刷后静置 10 ~ 30min ,用手指触不粘手时即可开始铺贴。铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。
常用的铺贴方法有 “ 抬铺法 ” 和 “ 滚铺法 ” 。
自粘型卷材滚铺法施工示意图 :
五、涂膜防水屋面
涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体的涂料,涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上,形成具有防水效能的坚韧涂膜。
1、 板缝嵌缝
⑴ 嵌缝油膏和胶泥
油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂,掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热边搅拌,在 130 ~
⑵ 嵌缝施工
冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌,用力压实嵌密,接槎做成斜槎。
热嵌胶泥应自下而上进行,温度不低于
挤出枪嵌填 :
密封材料热灌法施工 :
2、 防水涂料施工
涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布,防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。
手工抹压涂刷 :
涂刷均匀 :
表面平整 :
屋面坡度小于 15% 时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于 15% 时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不小于
在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。
雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于
胎体增强材料的铺设 :
六、刚性防水屋面
刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于 15% 的屋面。
1、 一般规定
⑴ 砼: 细石砼防水屋面的厚度不小于
粗骨料最大粒径不大于
⑵ 分 格 缝
为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝,分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐,其纵横间距不宜大于
⑶ 配 筋
细石砼防水屋面应配置 φ4 ~ 6 、间距 100 ~
⑷ 隔 离 层
为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响,应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力。隔离层一般采用铺一层 5 ~
⑸ 与立墙及突出屋面结构的连接
刚性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理,防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。
2、 细石砼防水层施工
一个分格缝内的砼须一次浇完,不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部,砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光。
细石砼防水层的施工气温宜为 5 ~
细石砼防水层施工: