本工艺手册为后浇带施工工艺手册,共分三部分。主要包括: 地下室底板后浇带、地下室侧墙后浇带、地下室顶板及地上楼板后浇带。 

本工艺手册对每项内容均按照施工准备、施工工艺、施工要点、质量检验标准做了介绍。





编制依据

GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》

GB50164-2011《混凝土质量控制标准》

GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》

GB50108-2008《地下工程防水技术规范》

JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》

JGJ6-2011《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》

JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ166-2016 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

 

 


第一部分 地下室底板后浇带施工



 
一、施工准备  
(一)技术准备  
1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。  
2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底  
3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。  
(二)机具准备  
1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,空压机,电锤  
2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子  
(三)现场准备  
1、现场垫层已施工完成并具备上人放线条件。  
2、基础降水措施已到位,保证地下水位低于作业面以下。  
二、施工工艺  
(一)工艺流程  

(二)施工要点  

(点击关注?建筑10大技术类公众号)

三、质量控制要点  
(一)止水钢板的质量控制要点  
1、止水钢板表面无油污,无断裂,无明显锈蚀。  
2、止水钢板厚度为 3mm,宽不小于 300mm,弯折 30-50cm。  
3、止水钢板采用焊接连接,焊缝应严密饱满,无漏焊,严禁焊穿钢板。  
4、止水钢板安装应注意迎水面方向,不可反向安装。  
5、钢板固定按照短钢筋头 20-30cm 一道设置,保证钢板稳固可靠,短钢 筋头设置在钢板正中位置 (点击关注?建筑10大技术类公众号)  
6、钢丝网应紧贴钢筋头在先浇混凝土侧设置,保证止水钢板埋入深度。 在底板上下面纵横筋每个交接位置采用钢丝满扎固定,避免漏浆。  
(二)橡胶止水带质量控制要点   
1、止水带宽度不小于 50cm,连接采用热压焊接,接头不得设置在转角处。  
2、止水带转弯位置应做成圆弧形。  
3、止水带并应再用专用钢筋固定,并与底板钢筋绑扎形成稳固结构。  
4、钢丝网应紧贴钢筋头在先浇混凝土侧设置,保证止水钢板埋入深度。 在底板上下面纵横筋每个交接位置采用钢丝满扎固定,避免漏浆。  
(三)后浇带剔凿质量控制要点  
1、后浇带剔凿应在混凝土强度达 100%后进行。  
2、剔凿应保证完成面为完整粗糙石子面。  
3、剔凿完成后用水枪冲洗出石子面。  
(四)混凝土浇筑及养护质量控制要点  
1、混凝土浇筑应提前 1 小时洒水湿润作业面。  
2、后浇带底部积水应抽干,杂物应清理干净。  
3、混凝土限制膨胀率满足设计要求,标号应高于两侧混凝土一个标号。  
4、浇筑过程连续,避免形成冷缝,振捣密实,面部与两侧混凝土平齐。  
5、养护应保温保湿,养护时间不少于 14 天。  

 


第二部分 地下室侧墙后浇带施工



 
一、施工准备  
(一)技术准备  
1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。  
2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底  
3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。   
(二)机具准备   
1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,,空压机,电锤  
2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子  
(三)现场准备   
1、外墙防护脚手架已施工单位。  
二、施工工艺  
(一)工艺流程  

(二)施工要点  

三、质量控制要点  
(一)止水钢板的质量控制要点  
1、止水钢板表面无油污,无断裂,无明显锈蚀。  
2、止水钢板厚度为 3mm,宽不小于 300mm,弯折 30-50cm。  
3、止水钢板采用焊接连接,焊缝应严密饱满,无漏焊,严禁焊穿钢板。  
4、止水钢板安装应注意迎水面方向,不可反向安装。  
5、钢板固定按照短钢筋头 20-30cm 一道设置,保证钢板稳固可靠,短钢筋头设置在钢板正中位置。  
6、钢丝网应紧贴钢筋头在先浇混凝土侧设置,保证止水钢板埋入深度。  (点击关注?建筑10大技术类公众号) 在外墙内外面纵横筋每个交接位置采用钢丝满扎固定,避免漏浆。  
7、短钢筋网片应焊接牢固,避免混凝土至后浇带内。  
第三部分 地下室顶板及地上楼板后浇带



 
一、施工准备  
(一)技术准备  
 1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。  
2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底  
3、材料质保书留存,复试合格,有:钢管复试报告,扣件复试报告,顶 托复试报告,橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢筋复试报告等。  
(二)机具准备   
1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,,空压机,电锤   
2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子   
(三)现场准备  
1、下部楼层混凝土已浇筑完成,具备搭设脚手架条件。  
2、后浇带两侧混凝土养护时间满足设计要求,楼层内材料清理完毕。  
二、施工工艺  
(一)工艺流程  

(二)施工要点  

三、质量控制要点  
(一)架体搭设及模板质量控制要点  
1、架体搭设材料应复试合格。  
2、架体搭设应能满足一次搭设,两次拆除,完全分离设置要求。  
3、后浇带独立支撑架体应采用黄油漆涂刷标识,避免工人误拆。  
4、架体顶部木方、钢管严格按照尺寸下料搭设,与周边模板体系分离设置。  
5、满堂架搭设至后浇带内混凝土达 100%强度期间,严禁拆除独立支撑脚 手架任何构件。  
6、后浇带两侧必须采用梳齿板支设。  
(二)后浇带剔凿质量控制要点   
1、后浇带剔凿应在混凝土强度达 100%后进行。  
2、剔凿应保证完成面为完整粗糙石子面。  
3、剔凿完成后用水枪冲洗出石子面。  
(三)混凝土浇筑及养护质量控制要点  
1、混凝土浇筑应提前 1 小时洒水湿润作业面。  
2、后浇带底部杂物应清理干净。  
3、混凝土限制膨胀率满足设计要求,标号应高于两侧混凝土一个标号。  
4、浇筑过程连续,避免形成冷缝,振捣密实,面部与两侧混凝土平齐。  
5、养护应保温保湿,养护时间不少于 14 天。     
免费打赏
敬于才华
2022年10月19日 21:54:29
2楼

钢丝网应紧贴钢筋头在先浇混凝土侧设置,保证止水钢板埋入深度。 在底板上下面纵横筋每个交接位置采用钢丝满扎固定,避免漏浆。

回复