一双锐利的眼睛,能否迅速看出施工过程中的质量问题,成了项目管理人员和负责人的标配。不看图片下面的解释,你能一眼看出下面图片里的质量问题吗?   01


一双锐利的眼睛,能否迅速看出施工过程中的质量问题,成了项目管理人员和负责人的标配。不看图片下面的解释,你能一眼看出下面图片里的质量问题吗?  
01
基础工程

存在问题: 桩尖钢板厚度达不到图纸要求。  
产生原因: 材料进场未经过三方验收。  
处理意见: 将不合格的桩尖清理出场并更换合格的桩尖。  

存在问题: 预应力桩头偏位。  
产生原因: 桩定位放线未按图纸施工,打桩时垂直度未有效控制。  
处理意见: 要求设计单位出具设计变更。  

存在问题: 钢筋笼箍筋未按要求加密。  
产生原因: 钢筋笼端部箍筋间距不符合图纸要求。  
处理意见: 拆除钢筋笼加密区箍筋重新焊接。  

存在问题: 天然基础被水浸泡。  
产生原因: 现场无必要的排水设施。  
规范要求: 土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。  
处理意见: 尽快排水安装排水设备并完成排水工作。  
02      
钢筋工程      

存在问题: 钢筋等级不符合图纸要求(二级钢筋替换三级钢筋)  
产生原因: 未征得设计同意擅自替换钢筋。  
规范要求: 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。  
处理意见: 按图纸要求更换用错的钢筋。  

存在问题: 柱主筋偏位严重  
产生原因: 未安装定位箍,浇捣砼后未及时校正。  
规范要求: 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法。  
处理意见: 视情况严重程度按规范处理或联系设计院出具处理方案。  

存在问题: 结构柱箍筋疏散,局部位置无箍筋。  
产生原因: 柱箍筋未按图纸要求绑扎。  
规范要求: 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。  
处理意见: 拆除柱模板后按图纸调整箍筋间距。  

存在问题: 梁底筋、腰筋未绑扎  
产生原因: 沉梁前未进行验收。  
处理意见: 拆除梁模侧板或者提升结构梁后再进行绑扎。  

存在问题: 受力钢筋排距超出规范要求。  
产生原因: 工人未合理控制两层钢筋间距。  
规范规定: 各层之间的钢筋净距不应小于25mm和d。  
处理意见: 控制好钢筋间距后绑扎固定牢固。  

存在问题: 次梁主筋未锚入主梁  
产生原因: 钢筋下料错误或工人未按规范要求安装钢筋。  
规范要求: 【16G101-1】结构梁钢筋锚固长度要求。  
处理意见: 拆除下料错误的钢筋并进行更换。  

存在问题: 折板处未按图纸要求设置三根加强筋  
产生原因: 工人未按图纸要求放置加强钢筋。  
处理意见: 按图纸要求增加加强筋。  

存在问题: 套筒露丝扣过多。  
产生原因: 钢筋与套筒未拧牢固或钢筋加工时未控制好接头长度。  
处理意见: 拆除不合格套筒重新连接。  

存在问题: 钢筋变径错误。  
产生原因: 现场管理人员不熟悉图纸,未在变径下层结构进行处理。  
规范要求: 见16G101-1规范  
处理意见: 联系设计出具处理方案。  

存在问题: 镀锌圆钢焊接长度不足。  
产生原因: 工人未按要求的焊接长度进行焊接。  
规范要求: 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。  
处理意见: 锯掉焊接接头重新按规范要求焊接。  
03      
模板工程      

存在问题: 支撑的上托伸出过长  
产生原因: 未根据楼层高度选用合适的支撑钢管。  
规范要求: 模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。  
处理意见: 根据楼层高度选用合适的支撑并调整顶托伸出长度。  

存在问题: 模板支撑系统缺少水平拉杆。  
产生原因: 施工单位未按模板施工方案施工。  
规范要求: 模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。  
处理意见: 根据模板施工方案增设水平拉杆。  

存在问题: 模板安装拼缝不严  
产生原因: 建筑工人支模不仔细,模板尺寸不规整。  
规范要求: 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。  
处理意见: 用系木条填塞缝隙,然后用胶布粘贴封闭缝隙。  

存在问题: 模板支撑在飘板上。  
产生原因: 建筑工人支模图省事,在飘板上支模。  
规范要求: 模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑砼的重量、侧压力以及施工荷载。  
处理意见: 从底部重新支模进行支撑。  

存在问题: 模板切割未留清扫口