近期,上海市宝山区消防救援部门在对沪太路上一家酒店式公寓进行消防检查时,发现该公寓存在多处消防安全隐患,严重威胁住宿客人安全。 走进院落,检查人员发现该公寓的消防控制室设置在院内的一处临时建筑内,原本 应双人值班的控制室内竟空无一人 ,而且 报警主机上记录有多个故障点及报警点位均无人处理,机器内部部分线路已处于断开状态
近期,上海市宝山区消防救援部门在对沪太路上一家酒店式公寓进行消防检查时,发现该公寓存在多处消防安全隐患,严重威胁住宿客人安全。
走进院落,检查人员发现该公寓的消防控制室设置在院内的一处临时建筑内,原本 应双人值班的控制室内竟空无一人 ,而且 报警主机上记录有多个故障点及报警点位均无人处理,机器内部部分线路已处于断开状态 ,显然已无法起到及时对初起火灾发出警报的功效。
在公寓大堂,检查人员发现该公寓 采用的是敞开式楼梯,而非建筑防火设计规范要求的封闭楼梯间 ,这一差别对日常通行影响不大,但一旦发生火灾后,敞开楼梯间无法有效地隔绝火势和烟气,很可能造成住宿人员无法顺利逃生;
而设置在建筑南侧外墙外的另一部楼梯也同样存在安全隐患,楼梯紧邻住宿房间的窗口设置,一旦该房间起火,火势和烟气很可能向室外楼梯蔓延,同样可能阻断人员逃生的道路。
在随后的检查中,检查人员发现该公寓还存在 部分楼层不具备自然排烟条件的情况下未设置机械排烟设施、配电间未设置防火门、四楼以上部分涉及违章搭建 等一系列问题。
考虑到公寓现存的消防安全隐患已严重威胁到住宿客人的安全,消防部门会同属地大场镇相关职能部门在责令公寓管理方迅速落实整改方案、限时整改隐患的同时,也积极帮助公寓和住客多方协调,及时将住客转移至其他房源居住,以确保安全。