组件(设备)安装前检查 1. 喷头 1) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 2) 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 3) 闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。
1. 喷头
1) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
2) 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
3) 闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。
a) 试验压力为 3.0MPa ,保压时间 ≥3min 。
b) 试验数量应从每批中抽查 1%,且≥5 只;当仅有 1只喷头试验不合格时,应再抽查 2%,且≥10 只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦 不得 使用该批喷头。
c) 检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。
2. 报警阀组
检查内容 |
检查要求 |
外观检查 |
1. 应有水流方向的永久性标志。 2. 附件配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤。 |
结构检查 |
阀体内清洁、无异物堵塞。 |
操作性能检查 |
1.报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活,无卡涩现象。 2.水力警铃的铃锤转动灵活,无阻滞现象;传动轴密封性能好,无渗漏水现象。 |
渗漏试验 |
试验压力应为额定工作压力的 2 倍,保压时间 应≥5min ,阀瓣处应无渗漏。 |
1. 喷头
1) 喷头的安装 必须 在管道试压和冲洗合格后进行。
2) 喷头安装时, 不应 对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层 。
3) 喷头安装应使用 专用扳手 ,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
4) 当喷头的公称直径 < 10mm 时,应在配水干管或配水管上安装 过滤器 。
5) 下垂式早期抑制快速响应 (ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为 150mm~360mm 。直立式早期抑制快速响应 (ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为 100mm~150mm 。
2. 报警阀组
阀组名称 |
报警阀组安装与技术检测要求 |
|
共性要求 |
报警阀组 |
报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2m ,两侧与墙的距离应 ≥0.5m ,正面与墙的距离应 ≥1.2m ,报警阀组凸出部位之间的距离应 ≥0.5m 。 |
附件 |
1.水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。 2.水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时,其长度 宜 ≤ 20m 。 3.安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应 ≥70dB。 4.系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。 |
3. 水流报警装置
1) 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格 后 进行。
2) 水流指示器应使电气元件部位 竖直 安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。
3) 信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离 ≥300mm 。