都说“很重要”的自动喷水灭火系统检查与安装,总结全了!
个性的人字拖
2022年10月12日 11:20:50
只看楼主

组件(设备)安装前检查 1. 喷头 1) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 2) 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 3)  闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。



组件(设备)安装前检查

1. 喷头

1) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。

2) 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

3)  闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。

a)  试验压力为 3.0MPa ,保压时间 ≥3min

b)  试验数量应从每批中抽查 1%,且≥5 只;当仅有 1只喷头试验不合格时,应再抽查 2%,且≥10 只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦 不得 使用该批喷头。

c) 检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。


2. 报警阀组

检查内容

检查要求

外观检查

1.  应有水流方向的永久性标志。

2.  附件配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤。

结构检查

阀体内清洁、无异物堵塞。

操作性能检查

1.报警阀阀瓣以及操作机构动作灵活,无卡涩现象。

2.水力警铃的铃锤转动灵活,无阻滞现象;传动轴密封性能好,无渗漏水现象。

渗漏试验

试验压力应为额定工作压力的 2 倍,保压时间 应≥5min ,阀瓣处应无渗漏。


安 装

1. 喷头

1)  喷头的安装 必须 在管道试压和冲洗合格后进行。

2)  喷头安装时, 不应 对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层 。

3)  喷头安装应使用 专用扳手 ,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。

4)  当喷头的公称直径 10mm 时,应在配水干管或配水管上安装 过滤器

5)  下垂式早期抑制快速响应 (ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为 150mm~360mm 。直立式早期抑制快速响应 (ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为 100mm~150mm


2.  报警阀组

阀组名称

报警阀组安装与技术检测要求

共性要求

报警阀组

报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2m ,两侧与墙的距离应 ≥0.5m ,正面与墙的距离应 ≥1.2m ,报警阀组凸出部位之间的距离应 ≥0.5m

附件

1.水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门。

2.水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时,其长度 20m

3.安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应 ≥70dB。

4.系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。


3. 水流报警装置

1)  水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格 进行。

2)  水流指示器应使电气元件部位 竖直 安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致。

3)  信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离 ≥300mm



免费打赏

相关推荐

APP内打开