satwe出了配筋图,但不清楚梁箍筋的意思!
msw0317
msw0317 Lv.4
2008年04月01日 17:17:29
只看楼主

如果计算出结果是G1.6-1.5,300宽的梁,代表什么意思,我在配筋信息里面输的梁箍筋间距是100。我看平法出图的是12@100。不知道为什么非加密区的也取100?忘高手指教。

如果计算出结果是G1.6-1.5,300宽的梁,代表什么意思,我在配筋信息里面输的梁箍筋间距是100。我看平法出图的是12@100。不知道为什么非加密区的也取100?忘高手指教。
免费打赏
huanghaijiang
2011年04月20日 19:52:34
12楼
satwe说明上是这样说的;加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区的箍筋间距对计算结果进行换算。
回复
sunlimingabc
2011年04月20日 19:54:45
13楼
郁闷.设计计算方面看不懂 但是好向往
回复
zhenshen1988
2011年04月20日 21:10:08
14楼
非加密区:如果配双肢箍间距200的话,能不能这样算:1.5/100*200/2=1.5,这样的话应该是d14@200(2);如果配双肢箍间距150的话,1.5/100*150/2=1.5=1.125,这样的话应该配d12@150(2);如果配双肢箍间距100的话,1.5/100*100/2=0.75,这样配d10@100(2)。这样理解非常正确
回复
zhenshen1988
2011年04月20日 21:10:52
15楼
很正确啊,我们都是这么换算的
回复
foyichen
2011年09月12日 12:43:49
16楼
按照上述算法是正确的
我也遇到这样的问题
但是我们总工说G0.5-0.5
非加密区应该是按照0.5配的。如果按照面积代换非加密区配1.0
这个不符合受力规律
而且他们非加密区都是按照0.5的配的
而且审图办没有说什么
到底为什么?
哪个观点是正确的?
官方的等面积代换还是总工的受力观点?
回复
h5515257
2011年09月13日 10:13:37
17楼


相当于全长加密了,箍筋除了约束混凝土,限制裂缝之外。还承受剪力。
既然你总工这样说,就考虑下剪力方面的影响。
回复