请教一下各位老师总功率283KW这样计算的电缆跟空开合理吗
一只鱼
一只鱼 Lv.2
2022年10月13日 20:59:28
只看楼主

请教一下各位老师这样布置可以吗

请教一下各位老师这样布置可以吗07206fb8caf323cd9ebe5a296a1b1cf.jpg

免费打赏
888hhh999
2022年10月14日 10:44:08
2楼

电缆和空开的配合,跟负荷性质、电缆长度和敷设环境都有关系,常规来说,空开系数放大了点,至于电缆查一下手册载流量;

回复
zy1981627
2022年10月14日 11:36:48
3楼

开关电流选的过大,电样对电缆的选型不利。

回复
wzlctlz
2022年10月15日 10:23:55
4楼

NSX是塑壳不是空开,计算电流404A,开关额定500A即可。

如果执意额定630A的话,电缆规格至少2根185,并列多或者距离长的,要3根120或者两根240。

穿管SC100过小 ,五芯240的电缆SC125或150。

电缆类型,穿管的没必要低烟无卤,不是一二级负荷耐火也不需要,普通阻燃ZR-YJV22即可。

回复
fupingxian
2022年10月18日 12:37:07
5楼

开关电流选的过大,用500A的足够了!

回复
qq_1628148893121
2022年10月19日 17:57:07
6楼

开关配的大了一点,630/500A的就可,电缆按照敷设方式查找载流量表

回复
小阙
2022年10月25日 09:26:21
7楼

空开630/500,电缆貌似小了,双拼150差不多

回复
zhaosin163
2022年10月25日 14:35:56
8楼

开关过大,没必要用630的,500A的就可以,但是上一级开关得按照电缆的允许载流量选择,可能到不了500A,450A左右吧甚至更小

回复
song237358304
2022年10月25日 16:03:25
9楼

开关选大了,电缆选小了,开关选500A,电缆选2*(zr-yjv22-3*150 1*70)

回复
马嘉明
2022年10月31日 10:57:25
10楼

开关按照1.25倍,500A即可,电缆两根185即可

回复
zfhwlr
2022年11月08日 10:51:25
11楼

404A的电流,用500A的断路器就可以,但线缆偏小,个人觉得 要2根185的并联电缆,而且每根电缆要穿管SC150