大家帮着看一下这个互感器应该选择多大的
jing5725
jing5725 Lv.2
2008年04月01日 18:51:17
来自于变压器
只看楼主

发电机组要求进行漏电保护,主回路额定电压400,额定电流约900A,主回路电流互感器用的是1500/5,请大家帮忙分析一下图中矩形框内的电流互感器应该选多大,不胜感激。

发电机组要求进行漏电保护,主回路额定电压400,额定电流约900A,主回路电流互感器用的是1500/5,请大家帮忙分析一下图中矩形框内的电流互感器应该选多大,不胜感激。

1207047728450.JPG

免费打赏
yangqihong-163
2008年04月12日 22:37:46
2楼
发电机组要求进行漏电保护,主回路额定电压400,额定电流约900A,主回路电流互感器用的是1500/5,请大家帮忙分析一下图中矩形框内的电流互感器应该选多大,不胜感激。
看不到图,咋么说。
回复
jsntzhj1976
2008年04月13日 11:18:31
3楼
300/5或400/5即可
回复
yangqihong-163
2008年04月18日 23:22:49
4楼
500/1,不要500/5的互感器,动作不可靠。
回复
qian68747
2008年04月22日 11:56:40
5楼
这个应该是测零序电流的互感器在配合电流继电器来实现漏电保护的.这要看发电机允许漏电的电流或是你要求漏电不得大于多少.不如是漏电不大于10A那就用10/5或10/1,因为还要看电流继电器的额定电流.
回复
flytosky1982
2008年04月24日 16:14:23
6楼
还是不清楚,请高人再指点一下
回复
互感器
2011年02月06日 21:40:53
7楼
单匝穿心50/1的,安装后整定。10/5或者10/1A由于安匝数太小,不稳定。
回复
tm54088
2011年02月11日 12:51:14
8楼
400/5就差不多了
回复