请教一个闸门启闭力的问题!
egy
egy Lv.3
2008年04月01日 19:47:38
只看楼主

普通的小闸门,螺杆启闭机,这时候启闭力传递到下部的支承板上怎么处理呢?启闭力是按集中荷载,还是按启闭机支座预埋钢板的面积荷载,或者是换算成整个支承板的等效均布荷载?这时候板的外荷载怎么确定呢?

普通的小闸门,螺杆启闭机,这时候启闭力传递到下部的支承板上怎么处理呢?
启闭力是按集中荷载,还是按启闭机支座预埋钢板的面积荷载,或者是换算成整个支承板的等效均布荷载?
这时候板的外荷载怎么确定呢?
免费打赏
wangshanlun2007
2008年04月18日 11:07:25
2楼
我来谈看法:一般情况可以按集中力(支承在梁上)计算,少数时候按(支承在板上)均布荷载算。
回复
brook_1979
2008年04月20日 09:37:23
3楼
同意楼上的!
回复
yongmj1209
2008年04月23日 16:03:59
4楼
同意
回复
egy
2008年07月15日 15:06:13
5楼
支承在粱上的,当然是按集中荷载来处理了,这是有大的支座的启闭机,有四个地脚螺栓的那种!这种大型的启闭机一般是放在两根粱上上!
但是污水处理厂中的一些闸门,就是采用单点的螺杆拉动闸门,上部的启闭机的支座预埋钢板才400x400mm,这样的启闭机肯定不能用梁来布置,这样的启闭机支座下面只能是板!这时候的启闭力也应该是集中力,但是板怎么来计算呢?
这个集中力是换算成等效均布荷载作用在支座的板上?
回复
zren2000
2009年09月07日 15:50:53
6楼
恩恩 :lol 字数。。。
回复