一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看 消防软管卷长什么模样~
根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) ,
消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016) ,
轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。
消防软管卷盘的型号编制应按以下规定
灭火剂为水、额定工作压力为0.8MPa,软管内径为19 mm,软管长度为25 m的软管卷盘,其型号为:JPS0.8—19/25。
消防供水管用,设计工作压力为0.8MPa,水带长度为30m的轻便消防水龙,其型号表示为:LQG8-30。
1.下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但
宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 :
1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。
3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
2.
人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 。
4.
老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m 。
5.步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。
2.消防软管卷盘应配置内径不小于
ф19的消防软管 ,其
长度宜为30.0m ;轻便水龙应配置公称直径
25有内衬里的消防水带 ,
长度宜为30.0m 。
3.消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径
6mm的消防水枪 。