老问题,综合建筑用什么公式计算设计秒流量?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2008年04月01日 21:29:43
只看楼主

老问题了。设计秒流量有三种计算方法,分别用在不同的建筑种类,那么综合性建筑呢,采用何公式?比如住宅和商场的综合楼,两个部分的总管采用哪个公式计算呢,概率法还是平方根法?还是分别2个公式计算,出不同部分然后直接叠加??

老问题了。

设计秒流量有三种计算方法,分别用在不同的建筑种类,那么综合性建筑呢,采用何公式?

比如住宅和商场的综合楼,两个部分的总管采用哪个公式计算呢,概率法还是平方根法?还是分别2个公式计算,出不同部分然后直接叠加??
免费打赏
pzhwutom
2008年05月04日 10:38:27
22楼
秒流量计算太麻烦
回复
赵客缦胡缨
2008年05月04日 11:31:52
23楼
猜!哈哈

管径都是猜出来的。
回复
yan1980
2008年05月06日 14:34:11
24楼
我也觉得这是个比较麻烦的事情.比如酒店它既有住宿部分又有餐饮等功能,这样的建筑在设计时该怎样计算其流量及管径呢?望各前辈赐教!!!!!!!!!!
回复
z12monkeys
2008年05月06日 22:31:49
25楼
具体情况说细一些?

主要看性质,而且还有一点就是不同性质的用水计量方法也是不一样的,如果是多种建筑性质如商业、住宅在一起,就分开供,分开算吧
回复
lrsh7008
2008年05月08日 09:24:06
26楼
恭喜恭喜,多死一次。意见都是有道理的,至于是否符合实际,就不好说了
回复
mada1982
2008年05月09日 21:23:30
27楼
“就是啊,目前我也都只能用这样的方法,直接叠加,虽然知道计算出来的结果肯定偏大,但总好歹安全一点”。我同意。
回复
a711230
2008年05月10日 07:06:23
28楼
dddddddddd
回复
wawa-jane
2008年05月11日 22:00:36
29楼
我是一名大三学生 我现在在学建筑给排水
我们书上说 用q=0.2a(N)0.5(注:0.5是开根号)其中a的值如果是综合建筑用一种算法算是查不出来的
公式我打不出来 不好意思了
我不知道我回答的是不是你需要的 仅供参考
嘿嘿
回复
ffh7712
2008年05月17日 20:34:26
30楼
同意分开设置,但分开计量也要计算总用水量的吧。
总用水量若涉及住宅应另建模讨论。
相信专家们不久会有科学答复
回复
zyqlh521
2008年05月18日 14:21:24
31楼
现在一般的情况下,用平方根法计算出来的是偏大,用概率统计法是比较的准确,况且我的导师已经做了22年了,现在要求我一律用概率统计法计算。
所以我个人认为既然规范上要求说了用概率统计法计算较接近准确,我们应该响应。
回复

相关推荐