空气源热泵低温下制热量衰减的几个原因
宠辱不惊aaa
2022年10月20日 16:04:07
来自于采暖供热
只看楼主

知识点:空气源热泵低温下制热量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 我们都知道,空气源热泵制热量随室外环境温度下降而衰减是必然的,衰减的几个原因我们归纳如下: 01、蒸发温度下降会导致压缩机吸气压力下降,吸气比容增加,从而导致制冷剂单位容积的制热量下降,当压缩机理论输气量(体积流量)不变时,制热量下降,这是空气源热泵制热量衰减的主要原因。 02、吸气压力下降会导致压缩机压力比增加、润滑效果变差;压缩机容积效率下降,从而导致实际输气量减小,制热量下降。

知识点:空气源热泵低温下制热量

来源:网络,如有侵权,请联系删除




我们都知道,空气源热泵制热量随室外环境温度下降而衰减是必然的,衰减的几个原因我们归纳如下:


01、蒸发温度下降会导致压缩机吸气压力下降,吸气比容增加,从而导致制冷剂单位容积的制热量下降,当压缩机理论输气量(体积流量)不变时,制热量下降,这是空气源热泵制热量衰减的主要原因。


02、吸气压力下降会导致压缩机压力比增加、润滑效果变差;压缩机容积效率下降,从而导致实际输气量减小,制热量下降。


03、吸气比容增加和压缩机容积效率下降均会导致制冷剂质量流量减小,从而导致蒸发器和冷凝器的制冷剂侧传热系数下降,蒸发器吸热量和冷凝器放热

量(等同于制热量)减小。


04、吸气压力下降会导致蒸发器入口干度增加、液态制冷剂动力粘度增加和低压侧气态制冷剂密度减小,蒸发器和吸气管路中流动压降增加。如维持压缩机吸气压力不变,则蒸发压力及其对应的饱和温度有所升高,蒸发器有效换热温差减小,蒸发器吸热量减小,也将导致制热量下降。


05、当蒸发器翅片表面温度低于湿空气露点温度且低于0℃时,蒸发器表面结

霜;霜层增长速度随湿空气含湿量的增加和蒸发温度的下降而增加。霜层厚度增加将导致蒸发器热阻和风阻均增加,制热量迅速衰减。

空气源热泵必须进行周期性除霜才能正常运行,而除霜期间制热量为零甚至为负,从而导致平均制热量下降。


推荐资料:

“制冷、制热、卫生热水”型空气源热泵系统及分析

https://ziliao.co188.com/p106024.html  

新型低温运行工况下空气源热泵机组

https://ziliao.co188.com/p35721833.html 